《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中第7.4.2条: 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。单元式高层住宅消火栓立管的设置是否每个单元必须设置两根立管?
我做过的工程既有采用双立管也有采用单立管,按照规范上理解应该是采用双立管。
各地消防部门对此理解不同,可以先咨询当地消防部门。采用双立管基本上没问题。
回复
23楼
按规范要求单元式住宅不能采用双阀双栓,单元式住宅与塔式住宅消防要求是不一样的。
回复
24楼
既然是单元式住宅的话我认为可以用单立管双栓,不过主要是要消防局通过才行。否则消防不通过做了还要从来
回复
25楼
我们这儿做的是一个单元三根立管,各走各的在顶楼设有畜水洚
回复
26楼
对不起,我打错字了是畜水沲
回复
27楼
1.单元式住宅火灾的危险性要比塔式住宅小,其原因如下:a.当每个防火分区的安全出口只有设一个的条件下,对于单元式住宅从第十层起每层相邻单元须设连廊,对层数不限;而塔式只能在"十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2"的条件下才可设一个安全出口.b.塔式住宅应设防烟楼梯间,而单元式住宅小于等于11层的可不设封闭楼梯间,十二层~十八层的设封闭楼梯间,大于十八层才需设防烟楼梯间.c.单元式住宅每个单院的楼梯应通至屋顶,且屋顶要有通往其它单元楼梯间的通道.
2.所谓单元式都是多栋类似于塔式的组合而成,单栋的只能是塔式而不是单元式,故对于单元式,完全有条件设两根消防竖管,只需将它们分别设于不同的单元,然后在屋顶和地下层拉通成环,保证供水的安全性,至于消火栓应采用双阀双出口型消火栓,原因在7.4.2条的条文说明的第二条中已讲的很清楚.
回复
28楼
1.单元式住宅火灾的危险性要比塔式住宅小,其原因如下:a.当每个防火分区的安全出口只有设一个的条件下,对于单元式住宅从第十层起每层相邻单元须设连廊,对层数不限;而塔式只能在"十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2"的条件下才可设一个安全出口.b.塔式住宅应设防烟楼梯间,而单元式住宅小于等于11层的可不设封闭楼梯间,十二层~十八层的设封闭楼梯间,大于十八层才需设防烟楼梯间.c.单元式住宅每个单院的楼梯应通至屋顶,且屋顶要有通往其它单元楼梯间的通道.
2.所谓单元式都是多栋类似于塔式的组合而成,单栋的只能是塔式而不是单元式,故对于单元式,完全有条件设两根消防竖管,只需将它们分别设于不同的单元,然后在屋顶和地下层拉通成环,保证供水的安全性,至于消火栓应采用双阀双出口型消火栓,原因在7.4.2条的条文说明的第二条中已讲的很清楚.
回复
29楼
应该说单元式住宅比塔式住宅更易疏散(经屋顶从其它单元疏散),故消防要求应比塔式低,我就层用过单立双阀,审图及消防均过。
回复
30楼
假如一梯是二或三户的住宅,楼高二十四、五层,布置双管双栓确实非常困难,该如何处理?我现在首次设计的方案是双管双栓,结果业主大力反对,且二个栓相距也无3~4米,我个人认为也不尽合理。现准备修改为单管双阀双出口,不知消防部门能否通过?该楼层单层面积不超过500平方米,且为品字型布置。
回复
31楼
双立管,双拴
回复