《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中第7.4.2条: 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。单元式高层住宅消火栓立管的设置是否每个单元必须设置两根立管?
我这边是32层的商住楼,住宅部分是在电梯前室设置两个单栓(一个带水喉)
回复
33楼
双立管双消火栓就可以.以为可以保证两股水柱.
回复
34楼
一根立管的做法是通不过审查的,最好的做法就是2根立管并排布置,分别供给不同的消火栓使用。
回复
35楼
单栓双出口的消火栓应该可以的。
不过,我个问题没搞明白:
单元式和塔式的区别是什么?两者有什么相同点和不同点?请高手指教。
回复
36楼
对于单元式住宅来说,可以布置一根消火栓立管,因为住宅的消火栓可以通过上下层借用来实现两股水柱同时到达任何部位。
回复
37楼
我觉得楼上的说法是正确的。在有35楼的提到单阀双出口那是不能用的呀!(看规范)。此时既然可以通过上下层借用来实现两股水柱同时到达任何部位,为何要设置双立管或双阀双出口消防栓呢?多余,而且不美观,距离太近,严重影响消防战斗力,故不推荐用。所以我觉得用单栓是完全正确的。
回复
38楼
18层以下,单立管双阀双出口;18层以上,两根立管,两个单栓消火栓,最好能够相距5m以上
回复
39楼
一类设双立管,十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
规范上说得很明白了
回复
40楼
不能采用单立管双阀双出口型消火栓
必须设双立管
规范要求是越来越严
回复
41楼
我不这样认为。我以为规范的意思是塔式住宅环网的利用率太差,太不经济(火灾发生机率与造价相比)。当然,也与塔式住宅的人口密度(火灾损失大小)有关,不推荐推广到其他住宅类型。
故还是设双立管双栓的好。
回复