负压手术室都是做成Ⅲ级洁净手术室吗?
真如居士
2010年01月05日 15:20:00
只看楼主

求教各位大侠,请问负压手术室都是按Ⅲ级洁净手术室进行设计的吗?我见到的好象都是Ⅲ级负压手术室。存不存在其他级别的负压手术室呢?如Ⅱ级负压手术室?如果只有Ⅲ级负压手术室,那假设一个肺结核病人必须要做心脏外科手术,那也是在Ⅲ级负压手术室里做吗?请各位不吝赐教,谢过!

求教各位大侠,请问负压手术室都是按Ⅲ级洁净手术室进行设计的吗?我见到的好象都是Ⅲ级负压手术室。存不存在其他级别的负压手术室呢?如Ⅱ级负压手术室?
如果只有Ⅲ级负压手术室,那假设一个肺结核病人必须要做心脏外科手术,那也是在Ⅲ级负压手术室里做吗?
请各位不吝赐教,谢过!
免费打赏
domojoypark
2010年03月10日 19:06:15
12楼
这真是个问题啊
回复
zc9186
2010年03月25日 09:02:57
13楼
不管能不能转换,都不能说让结核病人做完手术又转换一下做别的手术吧,会不会存在交叉感染的问题哦
回复
184663490
2010年03月25日 23:14:05
14楼
手术种类和洁净级别,压力控制都有关系的
有传染性的病房和手术室做负压吧
涂光备不是有个医院空调的书嘛..
回复
ccmdf
2010年04月06日 00:58:37
15楼
专业
回复
me1382436
2010年04月08日 20:56:47
16楼
也想了解。。望高手解答楼上问题,..
回复
dayu198612
2010年04月12日 16:46:10
17楼
期待高手解答 正在做的一个医院也是正负压切换的 是III级的:hug:
回复
chenxinping123
2010年08月02日 22:24:58
18楼
负压手术室 按规范来定应该是十万级的 正负压切换手术室是按万级来做的 是不是可以这样认为:做正压手术的时候按万级的标准来做 做污染类手术的时候按十万级来做 但手术室还是按万级来做 就高不就低 能满足万级就可以满足十万级
回复
sherwinding
2013年12月19日 10:03:29
19楼
污染区、和洁净区的排风问题怎么解决?