关于斜板沉淀池中的水力停留时间问题
5608202
5608202 Lv.2
2010年01月05日 16:40:20
来自于水处理
只看楼主

问一个比较弱智的问题我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?多谢,在线等

问一个比较弱智的问题
我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右
是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?
多谢,在线等
免费打赏
depression
2010年01月21日 22:16:08
12楼
其实表面负荷和水力停留时间是相关的。只是根据理想沉淀池导出的浅层沉淀理论,沉淀效率跟水深无关。所以一般设计沉淀池不用刻意考虑高度,只要满足泥斗高度及斜管有效高度等就行了,因此一般不用水力停留时间设计。
回复
yuanfen887
2010年06月09日 16:44:04
13楼
:victory:
回复
molly_2008
2010年06月10日 13:00:43
14楼
赞同二楼的观点,上面水深20cm?是指填料上面吗,有点少吧,我们一般填料上水深至少0.5米
回复
shang_tingting
2010年06月10日 15:02:55
15楼
《室外排水设计规范》中对斜板沉淀池上的要求,上部水深在0.7-1.0m,条文说明中写着0.5-0.7m。一般设计时候,澄清区都设0.5m以上,0.2m,实在是太低啦。