请问一下电梯前室正压送风口的安装高度是多少啊?规范上面有要求吗?
请问一下
电梯前室正压送风口的安装高度是多少啊?
规范上面有要求吗?
12楼
同意!
回复
13楼
我做的一般是底边距地600
回复
14楼
那我不能设在上面了啊
回复
15楼
有2009版技术措施了吗?有pdf版的上传下啊!:kiss:
回复
16楼
这个没有具体要求吧!一般都是具体情况具体分析,一般看建筑的留给咱们多大横向尺寸了,我们这一般是150~600都做过
回复
17楼
方便操作机构操纵就行,一般距地300
回复
18楼
如果是没有手动开启的执行机构的正压送风口(例如自垂百叶风口)就没有统一的高度标准,但要与装饰专业协调。如果是有手动开启执行机构的风口就要考虑到操作问题,让普通人能够正常手动操作,当然也不能太低,最好别让几岁的小孩子能随意触到。如果带远控执行机构的正压风口可以适当调整设置高度,不受操作高度限制。
回复
19楼
新人,学习一下
回复
20楼
我们常用做法是风口下底距地面300
回复
21楼
关于前室送风口安装高度:一般应安装在房间的下部,底部离地面300~500毫米。主要考虑2点:1.送风从底部送出,可以使新鲜空气充满房间下部,人能够先呼吸到新鲜空气。2.根据防火规范规定,常闭正压送风口火灾时应该靠消防报警系统自动开启,同时还应有手动开启,根据人的操作方便,在房间下部比较方便。
回复