谁做过玻璃钢消防水池,做了个工程,甲方非要用玻璃钢消防水池,从来没做过。和混凝土的有何区别,要注意什么?谢谢
谁做过玻璃钢消防水池,做了个工程,甲方非要用玻璃钢消防水池,从来没做过。和混凝土的有何区别,要注意什么?谢谢
2楼
有大师能给指导一下么?消防局能认可么?
回复
3楼
有厂家和甲方联系了吧?没什么区别,让甲方给你相关资料就可以,现在很多甲方都是这个样子的了,材料、型号自己定
回复
4楼
厂家是做玻璃钢化粪池的,没做过玻璃钢消防水池
回复
5楼
可以用玻璃钢水池。但要注意平面布局,注意长宽高的比例,尤其要考虑好侧壁的水压。应该有专业的厂家产品。
回复
6楼
消防水池外壁是什么材料消防局并没有规定,只要消防水量和水泵满足规范就可。同意楼上的意见,主要注意玻璃钢的强度还要密闭性、和管道连接处的处理等等应该就没问题了。不过玻璃钢肯定比混凝土的贵,甲方这么提很奇怪啊,控制成本不是他们的首选吗
回复
7楼
厂家做工作了,甲方非要用。玻璃钢的怎么做吸水坑呢?厂家的样本只是个罐体,最大100立方一个,还要好几个连一块,很大。
回复