小弟最近正在修练清华同方水系统中央空调,由于手上没有任何资料,无从下手,望各位前辈支持下小弟,不胜感激!
小弟最近正在修练清华同方水系统中央空调,由于手上没有任何资料,无从下手,望各位前辈支持下小弟,不胜感激!
2楼
8、故障查询
再次按“显示选择”键出现:
(A区) A9 故障查询菜单 (B区)出现的数值为故障最近发生的代码,同时有故障符号 闪烁。以上菜单在30秒后自动返回到最近设定的状态,或再次按“显示选择”键至工作状况查询菜单。
各代码的含意如下:
01-流量故障
02-电流缺相、外部连锁故障——快速停机处理
03-压缩1高压、过载保护——停对应压机系统
04-压缩1低压保护——停对应压机系统
09—回水温度传感器故障——停系统处理
10—环境温度传感器故障——停系统处理
11—压机1翅片温度传感器故障——停对应压机系统
12—出水温度传感器故障——停系统处理
13—压机1蒸发/冷凝温度传感器故障——停对应压机系统
14—压机1吸气温度传感器故障——停对应压机系统
15-制冷时出水温度过低保护——停机处理
17-压机1排气温度传感器故障——停对应压机系统
18-压机1排气温度过高保护——停对应压机系统
19-压机1蒸发/冷凝温度1温度处理保护——停对应压机系统
26-系统不制冷不制热保护——停机处理
回复
3楼
同方水系统空调产品有很多种,上面只是一种的故障代码。
从源侧分为:空气源与水/地源;
从能量调节分:定速与变频;
从结构又可分为:整体与分体---及卧式与立式;
其中设计的代与代之间,控制器也有区别的。最新的F版,使用了电子膨胀阀,故控制器有电子膨胀阀的控制逻辑在里面。
所用的控制器是不一样的。
回复
4楼
小弟的老板最近不知在哪倒腾了一台旧的小型清华同方水系统中央空调,由于年数很长,生产日期和型号已全都看不清,目前能看到的只是一台定频机,上电后控制面板无显示,手动按住室外机的操作键显示E05并且水泵开始运转,松开后就停止。望前辈们指点一二
回复
5楼
本帖最后由 lele071022 于 2014-7-21 20:27 编辑 berry515 发表于 2010-1-6 17:08 8、故障查询再次按“显示选择”键出现: 你好!你知道清华同方中央空调的HSLR–14(D)BE型号的故障码吗?故障码是e34和e10,谢谢!
回复