住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.
小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了
期待中......
2楼
应该采用节能自息型控制开关,如感应开关等。另外,若日间,没必要开灯的,最好有个总电源,对楼梯公共照明不供电(此时应急照明灯会亮),彼么办?
回复
3楼
呵呵:灯具利用开关自身控制完全可以达到,白天灯熄,晚上感应打开,不需要总开关
回复
4楼
很简单的嘛,根据时间原则和感光原则去控制嘛,当这些条件都满足的时候才有输出电压嘛,至于应急照明是应急照明和其他的走廊过道的照明又是两回事了~
回复
5楼
应该采用节能自息型控制开关,如感应开关等。另外,若日间,没必要开灯的,最好有个总电源,对楼梯公共照明不供电(此时应急照明灯会亮),彼么办?
你加一根冲电线呀?就算总电源关了,还在冲电。只有当冲电线也断电才会亮。
回复
6楼
你问电梯厅里面的灯吗??
带电池的灯~和开关是没有联系的,因为可以在火线进开关前接一根线到电池灯里面~作为信号线的。
回复
7楼
建议用声控把,有人说声光控,其实没有必要,一半高层的楼梯是不见光的
回复
8楼
"灯具利用开关自身控制完全可以达到,白天灯熄,晚上感应打开",现在有这样的产品了,价钱如何,有什么品牌?如何用光控+声控开关当然可以了,不过造价过高。
回复
9楼
用自熄开关和应急照明根本就是两回事,不矛盾的
自熄开关断的是正常照明,应急照明电源是不通过开关
回复