各位大哥,大姐"建筑物耗热量指标qh"和"采暖设计热负荷指标q"有何不同啊?
各位大哥,大姐
"建筑物耗热量指标qh"和"采暖设计热负荷指标q"有何不同啊?
2楼
热负荷是只室内18C,室外-9C(北京)的条件下,供暖需求量,用这个值去配置供暖设备,相当于在最大条件下的出力,也就是汽车最高时速200公里的能力极限;北京通常每平米50瓦左右。
指标是在整个冬季不断变化的气候环境下,冬季实际总耗能除以时间得出的平均功率,相当于汽车的平均时速,在北京能开到40公里就很不错了。北京冬天室外平均-1.6,室内保证16,这时的规定平米指标20.6瓦
很多人不清楚的是,指标与设备配置??即热负荷没有太大的关系,例如我设备给的很大 ,像日本鬼子那样不问功能一平米给配200瓦的量,但是温控做的好,实际输出不大,最后指标依然正好。
再往深了说,指标就是约束墙体保温的,只要保温达到要求,指标就能达到,系统浪费它不管,就算室温高了,也折合到标准温度下了,没有影响。
回复
3楼
楼上的比喻很恰当呀.
回复
4楼
建筑物耗热量指标index of heatloss of build1ng
按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。
第3.0.1条 建筑物耗热量指标应按下式计算:
qH=qH.T+qINF-qI.H (式(3.0.1))
式中
qH??建筑物耗热量指标(W/m2);
qH.T??单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量 (W/m2);
qINF??单位建筑面积的空气渗透耗热量(W/m2);
qI.H??单位建筑面积的建筑物内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),住宅建筑,取3.80W/m2。
第3.0.2条 单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量应按下式计算:
qH.I=(ti-te)(ΣmI=Iεi.Ki.Fi)/A (式3.0.2)
式中
ti??全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑,取 16℃;
te??采暖期室外平均温度(℃),应按本标准附录A附表A采用;
εi??围护结构传热系数的修正系数,应按本标准附录B附表B采用;
Ki??围护结构的传热系数[W/(m2.K)],对于外墙应取其平均传热系数,计算方法见本标准附录C;
Fi??围护结构的面积(m2),应按本标准附录D的规定计算;
Ai??建筑面积(m2),应按本标准附录D的规定计算。
第3.0.3条 单位建筑面积的空气渗透耗热量应按下式计算:
qINF=(ti-te)(Cρ.ρ.N.V)/A (式3.0.3)
式中
Cρ??空气比热容,取0.28W.h/(kg.k);
ρ??空气密度(kg/m2),取te条件下的值;
N??换气次数,住宅建筑取0.51/h;
V??换气体积(m2),应按本标准附录D的规定计算。
回复
5楼
采暖设计热负荷指标(g)indexOfdesignloadforheatingOfbuilding在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量,单位:W/m。
回复
6楼
2.1 设计规范采暖设计热负荷指标计算方法 采暖设计热负荷指标q(W/m2)。采暖设计热负荷指标是指在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房向其它供热设施供给的热量。采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao (1) 式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1) 围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本大批量计算公式为 Q1=Afk(tn-twn) (2) 式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。 2) 加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量 旧设计规范中的计算公式为: Q2=acpρwnLlm(tn-twn) (3) 式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。 新设计规范中的计算公式为: Q2=0.28cpρwnL(tn-twn) (4) 式中tn和twn、ρwn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下: L=L0lmb (5) 式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数,b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。 由式(4)和式(5)可知,新设计规范对公式的形式及有关参数的确定上都进行了较大的修订,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的计算将更加合理和精确。 3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量; 4)建筑内部设备得热; 5)通过其他途径散失或获得的热量; 2.2 节能标准建筑大批量指标计算方法 建筑物耗热量指标qH(W/ m2)。建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量。建筑物耗热量指标qH计算公式如下: qH = qH?T + qINF - qI?H (6) 1) qH?T为单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量,应分别按屋顶、外墙、外窗、外门、阳台门下部门芯板、地面、楼梯间隔墙、户门等分项计算后汇总,且计算公式如下: (7) 式中ti、te、εi、Ki、Fi、Ao为全部房间平均室内计算温度(℃),采暖期间室外平均温度(℃),围护结构传热的修正系数,传热系数(W/ m2?K)、面积(m2)及建筑面积(m2)。 2) qINF为单位建筑面积的空气渗透耗热量(W/ m2),且计算公式如下: (8) 式中CP、ρ、N、V分别是空气比热容、密度,换气次数和换气体积(m3)。 3)qI?H为单位建筑面积的建筑物内部得热(W/ m2),包括炊事、照明、家电和人体散热,住宅建筑取3.80W/ m2。 3 设计规范与节能标准差异比较分析 3.1 概念差异 1)采暖设计热负荷指标和建筑物耗热量指标是不完全相同的两个概念。前者是在设计室内外条件下能耗量,其值是按设计规范计算得到的为确定最不利工况时达到室内温度所必须设计的采暖设备的依据,北京地区其值不宜超过52.0 W/ m2;后者是在全采暖期间内的耗热量的平均值,其值是按节能标准计算得到的,可用以计算全年采暖能耗量,北京地区其值不应超过20.6 W/ m2 2)在计算围护结构传热和冷风渗透耗热量时,设计规范中都用到了最大温差(tn-twn),而节能标准中都用到了平均温差(ti-te),二者的差异是很大的。以北京地区为例,前者一般为27℃(厨房为24℃,卫生间为34℃),后者统一为17.6℃,前者为后者的1.534倍; 3)设计规范是从纯渗透的角度出发(卫生间除外)确定渗透耗热量,而节能标准是从换气的角度出发确定渗透耗热量。 节能标准与设计规范中各围护结构的传热系数 表1 围护结构 传热系数[W/(m2?K)] 名称 朝向 节能标准 设计规范 规范/标准屋顶 0.62 0.62 1.00 外墙 南、西、北 0.81 0.78 0.96 南、北 0.81 1.00 1.23 东 0.81 1.07 1.32 外窗 东、南、西、北 2.70 3.95 1.46 不采暖楼梯间 隔墙 1.04 1.04 1.00 户门 2.00 2.91 1.46 外门 东门、西门 2.70 4.
回复
7楼
以上为摘抄。供参考。
回复
8楼
谢谢.你这都是自己打的,真难为你了.
回复
9楼
十分感谢各位大侠!!尤其“老扁豆”你的比喻很恰当呀.还有“九头虫”大哥。谢谢你们拉!!令偶茅塞顿开!!
回复
10楼
各位大侠指点之后本人的个人理解为:
采暖设计热负荷指标和建筑物耗热量指标是不完全相同的两个概念。前者是在设计室内外条件下能耗量,其值是按设计规范计算得到的为确定最不利工况时达到室内温度所必须设计的采暖设备的依据,北京地区其值不宜超过52.0 W/ m2;后者是在全采暖期间内的耗热量的平均值,其值是按节能标准计算得到的,可用以计算全年采暖能耗量,北京地区其值不应超过20.6 W/ m2
回复
11楼
《民用建筑节能设计手册》中是这样解释的,建筑物耗热指标指在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖设备供给的热量,单位是W/m2
采暖设计热负荷指标指在采暖室外计算温度条件下,(上面是平均温度),为保持室内计算温度,单位建筑面积再单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。
建筑物耗热指标在数值上比采暖设计热负荷指标要小
回复