我现在设计一个两层的地下车库,针对火灾防排烟时的送风可不可以公用一个风道和一台风机

我现在设计一个两层的地下车库,针对火灾防排烟时的送风可不可以公用一个风道和一台风机
免费打赏
blackeye
2010年01月07日 12:14:56
2楼
不同层的地下车库属于不同的防火分区,补风风机不得共用,必须一个防火分区一个补风系统,但是进风竖井是可以合用的。有的同志认为火灾时只考虑一个分区着火,可以只设一个补风系统,但是我是不同意这种做法的,对于地下车库,一层着火,很可能就是整个车库都受影响,只为其中一层补风是有问题的。

[ 本帖最后由 blackeye 于 2010-1-7 12:50 编辑 ]
回复
fine_2009
2010年01月08日 10:22:33
3楼
我认为可以共用,要么就是通过控制系统,哪个防火分区着火开哪个防火分区的送风口,要么就是把送风机加大,满足两个防火分区同时补风风量要求。
通常我们保证的是一个防火分区着火,如果两个防火分区着火已经不是必须保证的了。
回复
chinalnkydlzc
2010年01月08日 10:36:23
4楼
最好不要这样用!很难保证送风的风量!单对单的好一些!
回复
alexyangzh
2010年01月08日 12:45:39
5楼

我也做过一个几层楼共用一台消防补风风机。排烟可以合用一个风机,相应补风也可以共用的了。
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 15:51:04
6楼
每层的排烟系统应该是单独设置的,通风竖井可以共用
回复
szhp54
2010年01月21日 09:47:02
7楼

应该是不能公用,首先,我们参看高规对8.4.2.2条的解释说明,见 <高规> P204,"... 当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120M2/H计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区的排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍按防烟分区面积每平方米不小于60M2/H计算);...",这里给了三个明确的说明,1:当系统担负多分区排烟时一定要加大一倍风量(按最大分区),2:每个分区的设置仍按单分区排烟量考虑和布置风口及管道,3:由此推及,多防烟分区运行时必须同时开启其中二个防烟分区的排烟口.
我们再返回头看车库排烟,车库排烟量不是按面积计算,而是体积计算,依据以上条文解释,如果要共用排烟系统,就必然要加大风机的排烟量,当防烟分区接近2000时风量将大于72000M2/H,显然已不符合规范的初衷了.对于车库排烟,排烟系统应该是一对一,同一防火分区可以共用一个补风系统.排烟系统共用一个风道时,一定要设逆止阀.
回复