在准备个截污工程。现场勘察发现地下水位较浅(3.0m),附近有1湖,附近的工地大开挖施工导致抽地下水过多,周边民房发现裂缝,我们污水施工时采取什么办法比较好??
在准备个截污工程。
现场勘察发现地下水位较浅(3.0m),附近有1湖,
附近的工地大开挖施工导致抽地下水过多,周边民房发现裂缝,
我们污水施工时采取什么办法比较好??
12楼
不清楚你的工程规模,不考虑造价的前提下,可采用水位以上放坡,水位以下采用沉井法施工,降水在井内进行,不知对你有无帮助。
回复
13楼
打双排止水桩,管道施工是没问题,不过排水造成周边地下水位下降的问题没法解决
回复
14楼
两边打水泥搅拌桩呀 一边打两排交叉打
回复
15楼
考虑费用增加
回复
16楼
首先要看 周围有没有建筑,有的话 为防止裂缝最好不要 光降水。 可以采取,打三排混凝土深层搅拌桩,三排的止水效果好。然后可以打降水井 进行降水处理。
回复
17楼
施工降水的确是个比较头疼的问题,不降没法施工,降吧又会引起沉降。:Q
回复
18楼
局部复合降水。井点降水 表面排水等相结合。
回复
19楼
地下水位高,周边有湖!
建议,做局部降水处理,沟槽做好支护,以保安全!
若土质较差的话,就另作变更处理
如大挖、顶管或其他
回复
20楼
地下水较浅,最后不要顶管,塌方太不好处理了
回复
21楼
什么是截污工程。是污水管,还是污水处理厂
回复