现有A、B两组10kV架空线,两者的负荷均不知道,现计划把两者前后分别用同一电缆连接,行不行?那环流能满足要求吗? -----A架空线-----如图: --电缆--| |--电缆-- -----B架空线-----[ 本帖最后由 sheep887 于 2010-1-7 16:01 编辑 ]
现有A、B两组10kV架空线,两者的负荷均不知道,现计划把两者前后分别用同一电缆连接,行不行?那环流能满足要求吗?
-----A架空线-----
如图: --电缆--| |--电缆--
-----B架空线-----
[
本帖最后由 sheep887 于 2010-1-7 16:01 编辑 ]
2楼
说什么呢?
想把二路架空线用电缆接在一起?把它们短路?!!!
这是什么意思?
回复
3楼
:)
没弄清楚怎么回事。。
两路架空线,然后前后端都用电缆分别将1A - A 、1B - B、1C - C 相 进行短接?
回复
4楼
LZ的意思相当于出线是电缆,线路是双并架空,然后电缆进线。这个当然可以!
回复
5楼
但每组架空线都有各自的负荷,那每组的末端会产生角度差即压差,这样的环流有影响吗?、
回复
6楼
路过,顶一下。
回复
7楼
怎么没人帮忙呢!
回复
8楼
回復#5
個人意見~
先得了解您們的10kV網絡是如何供電???
一般放射網?~環型網?~
一般放射網只是會有負載分配的問題
(當然會有環流問題~也視架空線路長短而定)
環型網就有負載潮流(POWER FLOWER)的分析問題
您的問題還需要一些線路參數才能分析
影響程度~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
9楼
学习中。顶一下。。。。:victory:
回复
10楼
什么意思?同一回路吗?
核相!!!
回复
11楼
:lol
不建议这么搞。。。
环流倒想象不出会如何产生。。
回复