我们这里的水表在不用水的情况下有的自己转,请问各位谁可以告诉我原因以及解决的办法。
我们这里的水表在不用水的情况下有的自己转,请问各位谁可以告诉我原因以及解决的办法。
12楼
我也觉得是家里有水管漏水,阀门关关了看看还转吗?还有呀,你要是怀疑水表是否坏了应该找质量监督局,他们那有专门评定仪表准确性的科室,很权威的,要是真的是水表坏了的话可以向自来水公司索赔噢,可以退回20%的水费。
回复
13楼
水表一般不大会坏的。
如果家里的管道结构比较复杂,就容易产生气泡,导致水表空转。可以找最远的tap放水试试看,说不定会好的。
回复
14楼
我遇到过,5层的水嘴开启是,管路有氺击的声音,这时3层的水表自转,5层的水嘴更换后,问题解决
回复
15楼
水表自转的原因:
1、漏水,特别是抽水马桶漏水,很难发现
2、止回阀失灵,水压波动引起水表正转或反转,不影响读数
3、但如果是防盗水表,不论水流正向或反向流动(只要水压产生波动),水表均为正转。故防盗水表不宜安装在水压不稳定区域,可向自来水公司提出异议,更换水表。
回复
16楼
我们也遇到过这样的问题,更蹊跷,200多米DN100消防管道,水表缓慢转动,大约每天耗水1到3吨,工作压力0.4MPA,我们把实验压力提高到0.9MPA也没问题,你们说怪不怪.
回复
17楼
我这里也一样,300多米平面DN150消防栓管道,复式水表中的小水表DN20缓慢转动,无规律,时快时慢,且有时会倒转,大约每天耗水1到2吨,工作压力0.3MPA,实验压力0.8MPA也没问题!
望各位大虾帮帮忙,说说原因!!
回复
18楼
回复
19楼
这是由于安装的新型防盗水表,不管你正装反装,水表都是正转的。产生这种情况的原因是水管内水流的波动,特别是高层,当楼下用户用水时楼上水管内的水会回流,从而引起水表转动。解决的办法是在水表后,就是水表的出口端安装一止回阀,绝对可以解决。
回复
20楼
专业提供小区水表自转解决方案、水表防盗水解决方案、热水器打不着解决方案、水表自转逆止装置、防盗装置
联系电话:0771-8097636 莫工
回复
21楼
如果水表还真能转起来,呵呵,赶快将它的动能转为电力,那可省多了!!!!!---------------开玩笑而已:D
回复