消防竖管应至少每两根竖管相连,组成环状管网怎么理解?
shiaoping
shiaoping Lv.3
2010年01月08日 08:51:36
只看楼主

规范规定,当室内消防竖管为两条或两条之上时,消防竖管应至少每两根竖管相连,组成环状管网怎么理解?

规范规定,当室内消防竖管为两条或两条之上时,消防竖管应至少每两根竖管相连,组成环状管网怎么理解?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
无果
2013年10月29日 15:48:44
12楼
2应该是可以的,满足两两成环
回复
tumu20110805
2013年10月30日 09:04:47
13楼
谢谢楼主分享
回复
晴天°
2013年10月30日 09:53:59
14楼
楼上朋友们说的很清楚了,我这里稍微补充下个人观点:
1.有条件当然是按照1画,立管上下成环,没问题。
2.重点说下图2的问题,这种成环其实也很常见。在一些单元式(板式)高层住宅中,立管顶部无法像图1那样成环,因为公共走道不能穿越住户家中,所以立管两两成环,无论哪路进水出现问题,水都能从另外一路补充进来,这样供水安全性更高。