高层变频系统水压不稳求助
liuzaixi18
liuzaixi18 Lv.2
2010年01月09日 20:12:10
只看楼主

我们小区是用的上海东方泵业的变频系统供水,在末端出现水压不稳现象,有时断流。厂家的技术人员说变频转工频时有几秒钟时间,造成水压不稳,并且告知这是普遍现象。经过厂家调试后断流没有出现,但是水压相当不稳,压差有15米(1.5Mpa)。厂家说只能这样了。经过设计院分析也找不到原因。并且该变频设备相当耗能,提升一升水达到2.4度电左右。不知道各位碰到过此现象没有,怎么解决?凭我个人感觉变频供水是伪科学,即不稳压也不节能。 

2010年01月22日 10:09:27
32楼
主泵选多几台小泵,工频加变频运行。
回复
长门
2010年01月22日 12:32:49
33楼
变频设备的选取应该有个所含水泵台数的问题,很多设计者选变频设备的时候往往忽略这个问题而造成水泵级差大,这也是影响水压的问题之一。楼主看看是不是存在这个问题。
回复
tiancai8776
2010年01月22日 13:21:48
34楼
学习一下 多谢分享:loveliness:
回复
zx7610
2010年01月22日 16:45:23
35楼
生活给水系统采用变频供水已经是很成熟的技术,楼主说的问题狠少见,2.4元/吨水比较夸张,楼主不妨检查一下水泵的止回阀是否正常,要是止回阀漏水不断回流,水泵做无用功2.4元/吨水就不奇怪啦,而且漏水量不是很大在开泵时能满足供水要求,在停泵时顶上的住户很快就没水。顺便问一下楼主你的泵组是否设置有气压罐及小流量泵?要是没有建议加上去。
回复
xiawg88
2010年01月23日 17:46:26
36楼
请楼主告诉你的小区有多高多大,现在用的是东方的那个型号的水泵,几台并且能提供原理图是最好,因你末段水不稳跟水泵的变频有很大原因,管路里就算有空气你是末段只要你打开了水龙放水就会没事,只要的问题是在控制柜那里还有就是PLC什么编程的,要真正解决就是保证水管恒压。不知道东方卖给你时是否叫变频恒压供水,如没恒压就有问题了
回复
xiao463562393
2010年04月04日 22:22:18
37楼
我也遇到和楼主相同的问题,也是东方泵
回复
gcb.6257862-
2010年04月05日 01:52:00
38楼
我觉得是变频器功率不足,和温度有关系。
回复
xiao463562393
2010年04月05日 12:00:13
39楼
会不会是泵的小泵的供水能力不够?
回复
weilejianglai001
2010年04月26日 17:44:26
40楼
学习了
回复
yuanyong1020
2010年04月27日 12:06:28
41楼
水泵技术参数有问题