现有一台500KVA干式变压器,已有约200KW负荷(加热及办公用电为主)运行。现欲将一200KW电机接在此变压器上,电机采用软启动器启动。不知可行否?谢谢
现有一台500KVA干式变压器,已有约200KW负荷(加热及办公用电为主)运行。现欲将一200KW电机接在此变压器上,电机采用软启动器启动。不知可行否?
谢谢
2楼
可以
回复
3楼
软启动器启动,
回复
4楼
谢谢。
此电机是采用软启动器启动。但我看以前的帖子,有个公式:启动电流/运行电流<=0.75+变压器容量/(4*电机容量),如此,是否不可以?
而且,软启动器的启动电流也大约是3~4倍的运行电流。
因此,盼诸位能详细解释。
再谢!
回复
5楼
公式是全压启动条件,你使用软启动器启动完全没问题。如果你是轻载启动的话,软启动器的启动电流应该还可以再设定低一点。
回复