某小区采暖干管为DN300,直接接入DN1000的城市供热干管(1.0MPA) ,热媒为水,目前用闸阀调节压力和流量,小区供水干管压力控制在0.4-0.5左右,这时闸阀开度很小,很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。计划采暖期过后进行改造,安装减压阀,请大家推荐一些既可以有效减压又能保证一定的流量的减压阀。如有必要,是否可以考虑将两个DN200的减压阀并联使用,工程上这样使用减压阀是否可以实现减压和保证流量的作用,请高人指点,谢谢
本帖最后由 caoyingnancome 于 2010-1-27 12:21 编辑 ]
12楼
并联减压,学习中!
回复
13楼
用热交换站,间接连结。
回复
14楼
应该是热水采暖吧,加截止阀没问题,关健是小区的管网怎样设计.
回复
15楼
用热交换站,间接连结
回复
16楼
用热交换站,间接连结
回复
17楼
是否可以采用平衡阀进行调节呢。
回复
18楼
还是加个换热站稳妥一点,效果也好啊。
回复
19楼
采用即减静压,又减动压的减压阀是比较稳妥的,现在这种减压阀比较多。采用节流孔板容易出现系统不运行时,小区内系统压力就要高了,要考虑设施能否承受。
回复
20楼
DN1000干管回水压力是多少?
如果回水压力大于DN300支线要求的供水4到5压力只能用间供了。
回复
21楼
加节流孔板与减压阀,把管内压力降下来
回复