墙梁箍筋间距问题
lwab0520
lwab0520 Lv.2
2010年01月11日 14:00:25
只看楼主

有一剪力墙结构,洞口墙梁设计如下:ll60 200x400 8@100/200(2) 不明白墙梁箍筋还分加密区和非加密区?请指教。

有一剪力墙结构,洞口墙梁设计如下:ll60 200x400 8@100/200(2) 不明白墙梁箍筋还分加密区和非加密区?请指教。
免费打赏
zhugeguang
2010年01月11日 15:35:54
2楼
高规:7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
条文解释:7.1.8 跨高比小于5的连梁,竖向荷载下的弯矩所占比例较小,水平荷载作用下产生的反弯使它对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝。本章针对连梁设计作了一些规定。当连梁跨高比不小于5时,竖向荷载作用下的弯矩所占比例较大,宜按框架梁设计。
从以上的规定和解释可知,连梁相对比较长时,如400高的连梁,长度大于2000时,可按框架梁设计。
回复
woodyy
2010年01月11日 16:58:56
3楼
既然是连梁,那么应该是跨高比小于5的了。他的地震作用破坏形态是剪切破坏,即形成斜十字交叉裂缝贯通梁全长,箍紧是全长加密的。普通框架梁的地震作用破坏为弯曲破坏,只在两端形成塑性铰,而中间部分破坏不明显,所以箍筋只在两端加密。其实只要理解箍筋加密主要是针对延性设计就很容易判断什么情况下,在什么部位加密了。
回复
lanshan2002
2010年01月11日 17:00:31
4楼
楼上正解!!计算决定构造!!
回复
yzgang2001
2010年02月10日 13:52:16
5楼
我觉得应该是箍紧全长加密