对于冷冻机组的安装我们要知道的有很多。以下为你介绍,我们要如何来安装冷冻机组。
1、固轮(Coldland)压缩冷凝机组安装场地应符合下列要求:安装于接管、接线最短且易施工和保养处;地面应坚实、平整、最好有地基基础,如无地基,请置于牢固支架上;机组最好高于地面200mm以上,以防止地面的尘土挂在冷凝器上;避免阳光直射,避免其它热源辐射,不受其它热风的干扰;机组周围应有足够的空间和空气流通。
2、确定机组安装位置后,运入机组,搬运时要尽量垂直、平衡,绝不超过45度。
3、确定蒸发器的位置,并将蒸发器安装好。选用的蒸发器要有足够的容量和较高的换热效率。蒸发器的内部必须清洁干燥,无任何污物;
4、机组和蒸发器就位之后,再进行管路的组装。
5、机组与蒸发器的相对高度:蒸发器在机组上面时,因液态制冷剂的高度而产生的压力损失变大,产生气泡,故高差不能超过8米;蒸发器在机组下面时,为了便于回油,吸气管每5米设置一个回油弯,总高度差应在12米以内。水平连接时若超过10米,请补充一定的润滑油。
6、吸气管路的选择用户在配管时,请不要轻易改变液管和气管的管径。
7、
管路的吹扫(吹扫要用干燥的氮气进行)
8、制冷系统试压和抽真空检验制冷系统安装完毕后,即可进行用干燥的氮气进行试压,系统试压为1.6MPa,系统缓慢充压1.6MPa后,所有接头和焊口处涂肥皂水进行检漏,并保证24小时,压力不降为合格(扣除大气温度和压力的影响);风冷壁挂式机组出厂前已充注制冷剂,请不要轻易打开截止阀,试压只进行蒸发器和连接管部分。系统抽真空:放净制冷系统中的存气,用真空泵对系统高压侧和低压侧同时抽真空到绝压200Pa,保持10分钟真空不发生变化为合格。如真空泵真空度不理想,可以在系统中充入少量制冷剂,然后第二次真空。