如图所示,现场配电柜和控制柜挨着放,图中均采用断路器,A段电缆长约200m,现在暂不考虑热稳定和灵敏度,只考虑载流量,A段电缆是载流量是应该大于500A,还是400A还是320A,亦或是250A
如图所示,现场配电柜和控制柜挨着放,图中均采用断路器,A段电缆长约200m,现在暂不考虑热稳定和灵敏度,只考虑载流量,A段电缆是载流量是应该大于500A,还是400A还是320A,亦或是250A
2楼
个人喜欢用双拼,出线500A进线400A时,我会用2(YJV22—0.6/1 3X120+2X70)电缆;
320A距离很近,负荷为100KW,我会用120的电缆。
但是,这图有点不合情理,100KW负荷,第一级用500A(不可思议),第二级用400A(级差100A,也是不可思议),第三级用320A(还是大了,我会用250A),最后一级用250A,也不合理,200A足够了!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-11 18:31 编辑 ]
回复
3楼
没怎么明白,想请高手解答。
回复
4楼
我一般习惯电缆40摄氏度的载流量不小于或接近两端较小开关的额定电流,也就是说,以你这个图为例,电缆载流量应该要大于320,这样开关才能有效的保护电缆。
其实你这个系统我觉的ATS也可以用320,上一级500A可以换成带延时脱扣器320A,开关。
回复
5楼
A段的电缆要按上一级断路器来选,200m要考虑电压降的问题,那个320的开关选250就可以了,但脱扣器要和那个控制柜的进线断路器匹配好,防止越级跳闸。图中这么做,从控制柜往上开关越来越大。电缆越来越粗,最好不要这么无线的放大。个人观点,欢迎指正,大家探讨。
回复
6楼
看到熟人了:lol,学习学习
回复
7楼
又学到一点东西了
回复
8楼
这个问题在实际中经常会遇到,挺有意义。现有负荷不大,但是远期负荷也许增加不少,如何选择请专家多发表意见。