因为工程中用到的变频器的所有资料都被甲方放进档案馆,取出来手续很繁琐。最近又用到某公司变频器的一些参数设置。有些英文简称不太确定。FUN是不是功能键、EMG是不是滑行停车、FWD是不是正转运行、REV是不是反转运行、还有一个是WR怎么也查找不到,请各位前辈指点。
因为工程中用到的变频器的所有资料都被甲方放进档案馆,取出来手续很繁琐。最近又用到某公司变频器的一些参数设置。有些英文简称不太确定。FUN是不是功能键、EMG是不是滑行停车、FWD是不是正转运行、REV是不是反转运行、还有一个是WR怎么也查找不到,请各位前辈指点。
2楼
EMG应该是紧急停止-"Emergency"
WR可能是写入的意思-"Write"。也可能是放弃请求-"Waiver Request "。这个可能性比较多。
其他应该没问题。
回复
3楼
FUN是不是功能键、EMG是紧急停车、FWD是向前/正转运行、REV是向后/反转运行WR可能是放弃请求-"Waiver Request "。
回复
4楼
好东西我要学习一下~~~ 谢谢你~~~
回复
5楼
FUN: FUNCTION, 功能;
FWD: FORWARD, 正向,前进;
REV: REVERSE, 反转,退回;
EMG: EMERGENCY, 紧急停车;
WR: 应该是RESET, 复位。