本地区设防烈度7度,建筑高度19m,属于重点设防类建筑,后续使用年限按40年考虑,即按B类建筑进行抗震鉴定。抗震构造措施鉴定按提高一度即8度确定其抗震等级为二级,在抗震承载力验算时,按7度进行验算,但此时的抗震等级应取三级还是二级呢?我觉得应按二级,但有些人认为应按三级,不知各位同行是怎么看的?
本地区设防烈度7度,建筑高度19m,属于重点设防类建筑,后续使用年限按40年考虑,即按B类建筑进行抗震鉴定。抗震构造措施鉴定按提高一度即8度确定其抗震等级为二级,在抗震承载力验算时,按7度进行验算,但此时的抗震等级应取三级还是二级呢?我觉得应按二级,但有些人认为应按三级,不知各位同行是怎么看的?
2楼
框架结构应该按二级核查抗震措施,抗震承载力验算时按7度设防时的抗震验算的水平地震影响系数最大值确定。
回复
3楼
楼主没看清我的问题。抗震承载力验算按7度是没有疑问的。问题是验算时抗震等级应取多少,因为这里涉及一个内力调整系数取值问题,抗震等级不一样,计算结果也不一样。
回复
4楼
这个问题,我也遇到过,也咨询了几个检测公司,有的按三级,有的按二级,专家也探讨过,觉得应该按二级计算,我们公司全部按二级算的
回复
5楼
当然是按二级来计算啊!规范里面说得好清楚是按8度选用抗震措施!
回复
6楼
在确定抗震等级时,乙类按设防烈度增加一度,所以应按二级
回复
7楼
计算按本地区,构造提高一度
回复
8楼
pkpm计算还是按三级输入
回复