关于抗震鉴定中对重点设防类、B类框架结构的抗震承载力验算问题
gzjed
gzjed Lv.9
2010年01月11日 21:13:21
只看楼主

本地区设防烈度7度,建筑高度19m,属于重点设防类建筑,后续使用年限按40年考虑,即按B类建筑进行抗震鉴定。抗震构造措施鉴定按提高一度即8度确定其抗震等级为二级,在抗震承载力验算时,按7度进行验算,但此时的抗震等级应取三级还是二级呢?我觉得应按二级,但有些人认为应按三级,不知各位同行是怎么看的?

本地区设防烈度7度,建筑高度19m,属于重点设防类建筑,后续使用年限按40年考虑,即按B类建筑进行抗震鉴定。抗震构造措施鉴定按提高一度即8度确定其抗震等级为二级,在抗震承载力验算时,按7度进行验算,但此时的抗震等级应取三级还是二级呢?我觉得应按二级,但有些人认为应按三级,不知各位同行是怎么看的?
免费打赏
wss111111
2010年01月12日 08:34:56
2楼
框架结构应该按二级核查抗震措施,抗震承载力验算时按7度设防时的抗震验算的水平地震影响系数最大值确定。
回复
gzjed
2010年01月14日 16:40:49
3楼
楼主没看清我的问题。抗震承载力验算按7度是没有疑问的。问题是验算时抗震等级应取多少,因为这里涉及一个内力调整系数取值问题,抗震等级不一样,计算结果也不一样。
回复
pppanzhuo
2010年01月15日 11:59:17
4楼
这个问题,我也遇到过,也咨询了几个检测公司,有的按三级,有的按二级,专家也探讨过,觉得应该按二级计算,我们公司全部按二级算的
回复
kuangkid
2010年01月16日 19:40:16
5楼
当然是按二级来计算啊!规范里面说得好清楚是按8度选用抗震措施!
回复
yangpu1009
2010年03月05日 11:11:50
6楼
在确定抗震等级时,乙类按设防烈度增加一度,所以应按二级
回复
zshsj56
2010年03月14日 15:03:14
7楼
计算按本地区,构造提高一度
回复
chen-yoo
2011年02月28日 14:29:47
8楼
pkpm计算还是按三级输入