2楼
三跳知道,但没听说过沟通三跳。楼主能解释一下吗?
回复
3楼
当发生故障,不管是单相还是多相故障,都要求跳三相断路器,就投沟通三跳。
即使不投,当发生单相重合闸后,故障依然存在时,依然三跳。
220线路通常不投沟三跳。
回复
4楼
回复
5楼
沟通三跳是南瑞超高压线路保护的一个开入,有此开入任何故障跳三相开关。
回复
6楼
此开入同时闭锁重合闸。
回复
7楼
220 330都是单项重合闸!带的负荷大一般是主力输电线路!后加速!比如说是单相接地,要是瞬时性的,重合上就没事了,要是永久性故障,加速跳三相。
回复
8楼
有更详细的说明吗?
回复
9楼
学习了
回复
10楼
学习中!
回复