关于静压箱尺寸大小的确定问题
hwq727901
hwq727901 Lv.2
2010年01月12日 12:58:50
来自于中央空调
只看楼主

因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?

因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下
1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?
2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
免费打赏
fangxia0625
2010年01月28日 11:16:36
22楼
:time: :time: :time:
回复
lingxing1
2010年01月28日 11:19:36
23楼
找到了,2009版的暖通空调动力设计技术措施64页规定,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不应大于1.5m/s。
回复
lingxing1
2010年01月28日 11:20:48
24楼
可以实际计算一下,静压箱的阻力是很大的,不必要的话最好不用。
回复
沙加
2010年01月28日 15:22:04
25楼
我们先要说一说什么是静压、动压、和全压。1)、静压:由于空气分子不规则运动而撞击管壁上产生的压力称为静压。2)、动压:空气流动时所产生的压力。(只要风管内空气流动就一定有一定的动压,其值永远是正的)3、全压:静压和动压的代数和。全压代表1m³气体所具有的总能量。若以大气压力为计算起点它可以是正值也可以是负值。
回复
沙加
2010年01月28日 15:24:20
26楼
为了赚个土木币我再接着说。转入正题:静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。静压箱的作用

1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;

2、可以降低噪音

3、风量均匀分配

4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
回复
沙加
2010年01月28日 15:26:22
27楼
计算方法
什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,P601也不说了。
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算。
2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m
3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求
回复
沙加
2010年01月28日 15:28:06
28楼
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧~
5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。
6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
回复
沙加
2010年01月28日 15:30:14
29楼
7、其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。
8、我觉得消声静压箱很有必要,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4。
回复
wrt2009
2010年01月30日 12:50:30
30楼
:handshake
回复
yaoqingjun
2010年02月04日 16:55:47
31楼
l楼主说的已经很好了,静压箱差不多了。满分
回复

相关推荐