因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下
1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?
2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
32楼
大多数情况下是为了接管方便而用静压箱,一般风速控制在2.5m/s一下
回复
33楼
1.静压箱起稳压作用,可兼部分消声作用。
2考虑经济性,流速2~3米/s较好。
3.很多时候可以用来作为一些尴尬风管连接的中转段。
回复
34楼
我曾经设计了31个消声压箱,断面风速按照要求控制在1.5M/s以下,效果不错。
回复
35楼
有没有更准确一点的,或者更详细一点
回复
36楼
断面风速控制在3M/S内。实际工程如果空间不够的话
回复
37楼
呵呵,一般就是1~3米足够了,看你安装空间和调试重要性了:lol
回复
38楼
1,静压箱截面风速一般小于5m/s就可以了,
2.静压箱的长度比风管的宽度两边的尺寸至少各大100mm
考虑经济性,流速2~3米/s较好。很多时候可以用来作为一些尴尬风管连接的中转段
回复
39楼
其实 只要起到增大静压的作用 都可以叫做静压箱 长宽应该没有什么限制。 听说沿送风方向 断面风速在1-2米/s即可吧。因为风管通常风速都会在4-5m/s或以上。
回复
40楼
设计标准上貌似不大于3m/s即可,静压箱貌似落后了,裤衩式消声器一材两用,您可以去搜搜~
回复
41楼
我参加本社区时间不短了,也获得大伙提供的许多有用的资料,却刚学会试着发帖子。
愿各位同仁共同维护好我们的社区,共同分享资料和知识吧。
回复