现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<1
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
QQ 47060098
MSN maoxinqing666@hotmail.com
92楼
承压水箱现在处于一种被淘汰的趋势,可能各个地方不一样吧,现在在厦门地区基本新建项目基本不用承压热水箱了。
以前采用承压水箱是因为以前一般燃油或燃气锅炉制热水,锅炉一般放在地下室,要是不用承压水箱那就需要功率很大的水泵才能把热水供至顶层;但是现在热水设备放在屋顶,热水箱也放在屋顶,所以常用开式水箱。水箱内水是通过城市管网压输送至水箱的。
回复
93楼
现在酒店的冷水像都是由屋顶生活水箱供应,你的热水箱也房在屋顶,哪里来的水力不平衡啊??一般变频供水是水箱和水泵在底层时才需要用,一般屋顶水箱和水泵供水时一般就加点压(保障顶层热水压力)就可以了
回复
94楼
呵呵 感谢大家这样支持我这个论题,欢迎大家继续发言,把空气源热泵这块市场做的更好,更完善。
回复
95楼
91楼,92楼:
热泵是一种蓄热型设备,而承压型水箱更适合于那些即热设备(各种锅炉),这是一个矛盾,如果增大热泵选型而来满足酒店的最大小时用热水量那觉得不是很合适;如果按照工作16小时(打个比方)选型,那就很难保证水箱的出口水温
回复
96楼
热泵热水系统做承压水箱是没办法的时候才这样用的,例如热水箱在地下室,冷水补水箱在屋顶,而建筑高度比较高,如果采用开式系统则需要选择大功率、大扬程的水泵,那样会造成浪费啊,这种情况如果采用承压水箱则更节能。
用最大小时耗热量来选热泵是肯定不行的~!!!
按照一天工作16小时来选型,为什么就不能保证水箱出水温度呢??你可以把机组启机温调高点就可以了啊。但是机组启机温度过高的话会造成热泵能效比降低,那是得不偿失的,反正水箱内的热水也是要混合冷水才可以使用的,为什么不把启机水温调在比较合适的温度呢?那会更实际,效果也会更好。
回复
97楼
冬季室外温度为5度时,沃姆空气源热泵能效比为3.8。夏季室外温度为25度时间,能效比为6.2。只要温度不超过极限温度45度情况下,温度越高,能效比越大。
能效比6.2确实不大相信,做设计的都讲求实际,能告诉我你们的机组是用什么型式的压缩机?用的是什么冷媒?制冷剂在此工况下的蒸发压力是多少?冷凝压力是多少?
急盼回复,谢谢。
回复
98楼
不错的东东,楼主大人辛苦了!
谢谢了,先下下来收藏.
回复
99楼
可能各个厂家灌输的思想不同,佛山市确正冷热设备有限公司的给我灌输的酒店热水供水系统首选承压系统,而我公司也一直致力于承压系统的推广;到现在我手头上的资料显示,由我公司直接安装的酒店承压系统工程已属不少。
而且现在星级酒店冷水供应现在基本上不是由天面水池提供,而是由变频供水了;天面供水的一般是热水供应年份比较长的了。
以下是我公司在酒店项目的用承压系统的部分工程:
回复
100楼
以上是节选各地区部分的酒店工程,至于其他桑拿、学校、泳池、医院的工程数据以后提供。
回复
101楼
这个不方便回答了,设备内的各部件技术参数我认为在各个厂家都是核心技术吧,谁都不会把自己的实验数据拿出来和大家分享的。
不过学暖通多应该知道逆卡诺循环的能效比在理论上可以达到无穷大的,不过实际上收冷媒、热传导、保温等影响,做到7是可以的。
要想增加能效比,可以增加水流量,增大换热效率,减少一次循环热水温升等等
回复