现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<1
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
QQ 47060098
MSN maoxinqing666@hotmail.com
72楼
在低于0度时,能效比应该是在2.0左右(机组进水温度不要过高哦)
除霜功能也是只有部分厂家的热泵机组才有的。在上海就有不少的厂家在04年年底的时候因为除霜和防冻做的不好而把机组损坏了的。
除霜影响能效比不会太大,因为除霜只是一会的工夫,一般是10来分钟左右,机组会自动感应蒸发器上是否有霜后,然后进去除霜工况,持续一段时间后就停止除霜的,继续正常工作。
回复
73楼
哪里哪里啊,有事在这里大家一起探讨探讨,谈不上很了解,刚刚入门。
回复
74楼
你好!能具体说说热泵的年运行费用(包括初期投资)吗?谢谢
回复
75楼
热泵与锅炉各有利弊,锅炉能耗大,但是运行比较稳定;热泵能耗低,但是运行不稳定,风冷热泵能效比也就在3.0左右,超过3.5差不多就是吹牛,而且在北方地区不适合推广,在冬季室外温度在0以下时,效果非常差,我们搞设计还是要全面考虑
回复
76楼
最好能搞一两个工程实例过来,希望能了解其效果
回复
77楼
看来心灵海岸对热泵还是不怎么了解啊,热泵最初用在空调系统,空调主机分两种:一种只能制冷,另一种既能制冷又能采暖,只能制冷的叫冷水机组,既能制冷又能采暖的叫热泵,它们的原理都是一样的,即将热媒或冷媒中的低品位能量提取出来为我所用,这过程中需要消耗一定的能量,因为它不是想用电烧热水那样直接转换能量,故其不需要提供全部所需的能量,这就是它节能的秘密。好的品牌很多,如麦克维尔、开利、特灵…
回复
78楼
呵呵 我也是刚刚入门啊,你说的那些空调大厂都是做空调类产品的,好象没有专门生产热水的机组吧。
回复
79楼
这个年运行费用就不好计算了,因为没有一个规定的年耗水量啊,在电价为0.8元时,1吨40温升水大约要9.3元。
初投资的话就要看你的项目一天用水量的大小了。
回复
80楼
风冷热泵为什么超过3.5就是吹牛,那是因为它即要制冷又要制热,所以它的能效会降低,要是专门用来制热的话,能效高点应该不成问题,理论上来讲逆卡洛循环的能效率可以在无限哦,不过实际上高于6是可以的。
回复
81楼
我是专业做热泵热水机组的,现在在美的专业做热泵热水机组,商用的从2003年开始开发的2004年上市,现在正在开发家用的,希望与各位设计大师多多沟通,为我的开发提供更多的要求,使我们的产品能够更好的为大家服务。。。我的电话13929145152,Email:zhangdengke@midea.com.cn
不知道大家有没有去上海参加制冷,可以说整个展馆我的机组在现场展示是一大特色!!!
回复