板、柱为什么不用验算超筋?
msfino
Lv.2
2010年01月12日 19:32:25
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
板、柱为什么不用验算超筋?谢谢
板、柱为什么不用验算超筋?谢谢
免费打赏
msfino
2010年01月12日 19:33:52
2楼
看毕业设计书,没有发现板柱的超筋验算,是不是不用验算,但是如果柱、梁超筋了怎么办?请高手指点
回复
phj002
2010年01月12日 23:14:34
3楼
板、柱不能超筋,只是最大配筋率不同罢了。建议读课本。
回复
hhzhonghua
2010年01月12日 23:51:31
4楼
板和柱的破坏形式与梁是不一样的,根本就不存在超筋现象,你应该从最基本的概念入手,然后学习一下为什么。
回复
xalan
2010年01月14日 16:09:15
5楼
并非不验算。
板属于正截面受弯构件,需要验算受压区高度不应大于ξb,一般情况能够满足;
柱应验算全截面纵筋配筋率,规范有最大纵筋率的限制。
回复
msfino
2010年01月18日 10:24:14
6楼
谢谢大家,新手一定努力
回复