烧煤土暖气需要设循环泵吗
h163
h163 Lv.3
2005年07月22日 11:31:55
来自于采暖供热
只看楼主

我看了一家设计院设计的土暖气采暖图纸,每户面积从60平米到160平米不等,上供下回,但每户都在靠近炉子的回水管的旁通管上设有扬程4M的循环泵。我个人认为必要不是太大,大家觉得设还是不设呢?

我看了一家设计院设计的土暖气采暖图纸,每户面积从60平米到160平米不等,上供下回,但每户都在靠近炉子的回水管的旁通管上设有扬程4M的循环泵。我个人认为必要不是太大,大家觉得设还是不设呢?
免费打赏
ylen_004
2005年07月27日 21:53:23
12楼
不知你说的炉子是常压锅炉 还是承压的 如果是常压的不应该在回水管上设循环泵 因为会使锅炉承压 会有危险的
回复
h163
2005年07月28日 08:42:30
13楼

那么老万的CNS-13系列家用锅炉是常压的吗?我没有样本,网上也没说
回复
h163
2005年07月29日 09:17:02
14楼
拜托大家帮帮忙好吗?我先谢谢大家了
回复
f_jg2003
2005年07月29日 12:43:57
15楼
个人家用土暖气还要考虑承压吗?一般它的膨胀水箱坐在本层板下,静压不到3米水柱,很多土暖气加工点就是街上普通的焊接部。个人认为家用土暖气锅炉基本用不着考虑什么承压,本身土暖气系统也没有安全阀之类的东西,只要设计安装时不要将锅炉进出口都安上阀门并关闭,根本就不存在危险。
回复
jiahua-j
2005年07月29日 20:41:38
16楼
小型采暖系统用自然循环只要设计得当,完全可以满足要求。我所知道最早的这类土暖气是在解放前租界内的小别墅里,他们一般都把锅炉设在地下室,最多有三层楼几百平米都靠一台锅炉自然循环供暖的例子。
正常循环的前提是散热器的水平中心线一定要高于锅炉(暖气炉的加热盘管或者水套)的中心线,系统最高处要有排空管(应当高于补水罐或膨胀水箱水位),水平管段一般取坡向锅炉,利于热水自动爬升。
其中高差最重要。说在平面可以,有高差需要计算是说反了,完全持平是不能循环的。对于高差不大、循环不好的,还可以在给水管段加装增压罐给以补充。
你说的设计院出图加泵假如不是怕安装不好就是怕担责任。但是那也不应当把泵装在回水上,而应当装在给水上,即抽炉里的热水。否则炉体会承压的,只有承压锅炉才能那样安装。
回复
ylen_004
2005年07月29日 22:57:31
17楼
16楼的已经说的很详细了 我也不在罗嗦了 只提一点其实判断是否常压锅炉 只要看它是否有与大气相通的管道 有就是常压的
回复
lin_-65
2005年07月31日 20:45:07
18楼
本人安装过几个民用的暖气
所以发表一下个人的见解 首先160平方米的房子可以安装自然循环的 管径要相对强制循环加大一些
还有现在的民用锅炉通常都是常压锅炉 至于循环泵安装在 给水和回水管路上 各有利弊吧
回复
jiahua-j
2005年07月31日 23:17:19
19楼
以下是引用lin_-65在2005-07-31 20:45:07.0发表的内容:

本人安装过几个民用的暖气
所以发表一下个人的见解 首先160平方米的房子可以安装自然循环的 管径要相对强制循环加大一些
还有现在的民用锅炉通常都是常压锅炉 至于循环泵安装在 给水和回水管路上 各有利弊吧
假如确认是常压锅炉,那么水泵安装位置不是利弊问题,那是规范要求对吧?
回复
2003xjkt
2005年08月20日 17:11:14
20楼
土暖气(平面面积小于200m^2)采暖设计原则:
1.土暖气采暖一定要采用上供下回系统,主管径32mm,立管管径20-25mm都可以
2.上供下回系统没必要设循环水泵
3.散热器的水平中心线与锅炉的中心线之间的高差尽可能大
4.在系统最高点应设膨胀水箱,容积一般为5L,注意要设溢水管
5.锅炉的发热量一定要和房屋面积相匹配,家用小锅炉应为常压锅炉
回复
chunjie-li
2005年08月23日 20:14:38
21楼
有口诀的"一坡二排,两个高度,短粗少近'掌握好就行了
在系统最高点应设膨胀水箱,容积为系统总容量的百分之4]
在同一水平面上的最高点要装排气阀
回复