我看了一家设计院设计的土暖气采暖图纸,每户面积从60平米到160平米不等,上供下回,但每户都在靠近炉子的回水管的旁通管上设有扬程4M的循环泵。我个人认为必要不是太大,大家觉得设还是不设呢?

我看了一家设计院设计的土暖气采暖图纸,每户面积从60平米到160平米不等,上供下回,但每户都在靠近炉子的回水管的旁通管上设有扬程4M的循环泵。我个人认为必要不是太大,大家觉得设还是不设呢?
免费打赏
hjjkhijk
2006年10月21日 13:22:22
32楼
如果散热器中心线跟炉子基本在一个水平线上的话,应该怎么办??请大家帮忙啊!!
回复
f_jg2003
2006年10月22日 15:03:06
33楼


1、从新安装,做出高差。
2、加循环泵,膨胀水箱要接在泵入口处。
回复
sunqingchen
2007年06月26日 18:11:20
34楼
以系统而定,另外我公司是专业做暖气的,有什么需要请向我们联系,电话 ;010-51729973

手机;13366999049
回复
sunqingchen1983
2007年08月30日 08:45:35
35楼
土暖气合理的安装方法;
1.选择合适的暖气片和炉具.(这是屋内温度上升的标准)
2.暖气片的中心与炉具中心有一定的落差,因为自然循环的动力(水的密度差和暖气片的中心与  炉具中心之间的压力)大于阻力才行,像你家落差30公分就行.
3.管道要有一定的坡度,以便于排气.你家炉具到末端有15--20公分就行.
4.系统要有补水斗和写水装置.(补水斗尽量装在回水管路上,要高于末端上水管路30--   50公分.)
5.要有排气装置,排气阀的安装高度应在补水斗水平面以上.
6.自然循环上下有一定的温差,属于正常现象,30---50摄氏度.
7.如不明白请与我联系,我(诚信暖气商城)是专业安装暖气的,我们也接土暖气的安装业务,
  13366999049     010-51729973
另外有暖气、不热的,欢迎你们像我咨询,乐意助人!
回复
zak8
2007年09月19日 09:42:36
36楼
第29楼图画的不对
如果安装泵循环的话,泵不能安装在回水管上,否则锅炉就会承压,应该安装在出水管上,膨胀管安装在回水管上才可
回复
zhao686868
2007年09月21日 14:22:23
37楼
土暖气应当结构越简单越好,有泵好出处多。我想问一句;如果炉水沸腾产生的蒸汽咋办?多数无人看管的炉具都会有这中情况。
无泵穿越门窗,高度反差会有困难。
最好的办法是;汽吹水于散热器。
回复
zhao686868
2007年09月27日 14:00:50
38楼
回水管设泵正确,出水管设泵有可能吸汽不吸水。
水箱要设在回水管上,盲管要抑制水对流.挥发。
有泵出水管可走门板下,可将水箱降到1.5米以下,利于操做。
回复
wjh-0310
2007年12月06日 11:20:46
39楼
有人知道做一个土暖气需要多少钱吗?请发电子邮件wjh-0310@126.com或QQ3
2918051告诉我啊谢谢了我这里很冷我想做一个.不知道怎么做也不知道多少钱能做出来请知道的兄弟告诉我一下啊
回复
3721678
2007年12月30日 11:46:42
40楼
还是装循环泵好一点的,一是按装起来是比较美观的,不用把暖气片装的太高,
回复