只看楼主

现有一道防火墙,上面有砖墙(3.0h耐火极限) ,上面有防火门(1.2h),防火窗(防火玻璃3.0h ???)问题就在防火玻璃的耐火极限上面.为什么现实工作中会出现一道防火墙上的部件耐火极限不统一的情况呢????应该按照那种耐火极限选用防火玻璃?补充:仅为技术问题,暂不牵消防主管部门意见.这是在实际工作中遇到的问题,当时建设单位与我咨询,我的解释为:1 防火门的最高的为甲级(1.2小时)

现有一道防火墙,上面有砖墙(3.0h耐火极限) ,上面有防火门(1.2h),防火窗(防火玻璃3.0h ???)

问题就在防火玻璃的耐火极限上面.

为什么现实工作中会出现一道防火墙上的部件耐火极限不统一的情况呢????

应该按照那种耐火极限选用防火玻璃?


补充:仅为技术问题,暂不牵消防主管部门意见.
这是在实际工作中遇到的问题,当时建设单位与我咨询,我的解释为:
1 防火门的最高的为甲级(1.2小时)
2 防火玻璃?#3小时??? 解释不了啊哈哈,,我知道的只有120分钟的啊,,,
免费打赏
ldhcyx
2005年07月22日 12:20:39
2楼
上班这么些年,还从来没注意过防火玻璃,,用的比较少其一,规范对此规定也比较少.

没办法了,上来问问,看有没有那位达人研究过没有?
回复
fastforever
2005年07月22日 15:14:38
3楼
建筑材料的问题怎么到这个论坛来找专家呀。
回复
26679151
2005年07月23日 15:54:09
4楼
是消防规范的理解问题
不是材料问题,现有的玻璃耐火极限到3.0小时的厂家我已经找到了