小弟最近做了一个工程,普通公建 其中消火栓水泵接合器两个 喷淋接合器三个,按规范在水泵接合器40m范围内 设置了一个室外消火栓。可是审图公司说这个室外消火栓流量是不够的,必须和水泵接合器数量一一对应,我很困惑 消防规范有这个要求吗?这个是新的规范吗 请教论坛里的各位高手解释一下
小弟最近做了一个工程,普通公建 其中消火栓水泵接合器两个 喷淋接合器三个,按规范在水泵接合器40m范围内 设置了一个室外消火栓。可是审图公司说这个室外消火栓流量是不够的,必须和水泵接合器数量一一对应,我很困惑 消防规范有这个要求吗?这个是新的规范吗 请教论坛里的各位高手解释一下
12楼
:)
回复
13楼
室外消防用水量是一定的,管径也确定了,消防系统比较大的建筑不同分区不同压力都设置了消防水泵接合器,相对应都设置了室外消防栓,消防车能同时抽水吗?
回复
14楼
这个是不需要的吧,规范也没有规定要一样啊
回复
15楼
想象一下,在接合器附近室外消火栓密布。这不搞笑么?
回复
16楼
这个才是正解,看看姜老的对高规若干条文的理解,已经解释的很清楚了。这里存在条文和条文说明不吻合的情况,以条文为依据,按照室外消火栓用水量来确定室外消火栓,个别工程可适量增加。
回复
17楼
同意楼上的,根据实情情况可以适量增加一点。
回复
18楼
我也遇到过这个问题,厂区小,2个室外消火栓满足保护半径了,结果,图审说我室外消火栓少了,要加一个。:L
回复
19楼
继续讨论
回复
20楼
室外消火栓的多少取决于设计室外消防用水量及室外栓保护半径。和水泵接合器数量无关。
回复
21楼
多多益善
回复