20kV开关柜KYN28-24双列面对面的布置,中间的通道留多大?我手上没有手车的长度
weiying.erzhan
2010年01月14日 08:34:45
只看楼主

RT

RT
免费打赏
tank-----no.1
2010年01月14日 19:38:04
2楼
一般按照3米,绝缘地毯1+1=2米,通道1米,和手车没有多大关系。
回复
o-o-o
2010年01月18日 15:41:11
3楼
1米6深的柜子手车一般900 你可以看看剖面图
回复
fssishao
2010年01月18日 16:59:51
4楼
大于3米比较合适吧
回复
weiying.erzhan
2010年01月20日 16:29:40
5楼
规范上说,双列布置的开关柜的操作通道时两手车长度+900。
回复
weiying.erzhan
2010年01月20日 16:31:17
6楼
关键是没有剖面图,柜深1810。
回复
weiying.erzhan
2010年01月20日 16:32:10
7楼
谢谢,我再查下资料
回复
xinxinwanwan
2010年01月20日 16:51:41
8楼
20KV系统参数有吗? 能发给我看下吗? 谢谢了哦!一次系统图和配置什么的!大家互相学习啊!我一直从事10KV 35KV 6KV设计 还没做过20KV设计呢! :handshake
回复
yeyishuang_a
2010年03月11日 11:56:05
9楼
手车长度767mm.
回复
lmoony8
2015年10月26日 13:26:57
10楼
1米6深的柜子手车一般900 你可以看看剖面图
回复
苯笨
2015年10月26日 14:22:38
11楼
没资料,按最小2500mm,常用3000mm.出处:作废的DL/T 5153-2002表8.1.10.