我公司有一台设备,由变频器拖动,可是在设计时又加了ABB的软启动器,这样会不会造成浪费,不过盘柜设计是国外完成的,花多少钱我也不心疼的!!!只要好用就好! 我只是奇怪,有必要吗?? 电机是110KW的!
我公司有一台设备,由变频器拖动,可是在设计时又加了ABB的软启动器,这样会不会造成浪费,不过盘柜设计是国外完成的,花多少钱我也不心疼的!!!只要好用就好!
我只是奇怪,有必要吗??
电机是110KW的!
2楼
呵呵,我研究了一下控制线路图,明白是怎么回事了!
工频下用软启动器启动,
变频运行下用变频器拖动;
不好意思,让大家见笑了!
回复
3楼
真是爆发户。
等我有钱了,豆浆买两碗,喝一碗倒一碗。
回复
4楼
呵呵,楼主,能把控制线路图,传份给我吗,worry1999@163.com.不胜感激
回复
5楼
有这个可能,你看一下你的控制图纸,看他的目的究竟是想怎么控制,2楼的说的有可能!!!
回复
6楼
其实就是工频用软启动器,变频用变频器,我明白了!!
至于说图纸我要找到电子版后把有关公司信息删掉再发给你!!!
回复
7楼
哦。。没看清,2楼也是你,我没有细看,不好意思!!谢谢你能给我发图纸!!
回复
8楼
也不见得就是浪费了,我是这样想的,
工频下用软启动器启动是个备用回路,当变频器出故障时才采用,这样看就不算浪费了----用软启动器时变频器已经坏了。
这种备用电路比较常见,只不过国内一般在备用时(工频下)采用星三角之类的电路,而110KW电机软启动器启动比星三角起动对机械和电源的冲击更小。
回复
9楼
由于变频器比较容易损坏.所以多设计一个 软启动器,相当与空调水系统中的电动二通阀旁边加个BY PASS一样的道理.当变频器坏掉之后.我通过打开软启动器,还能够继续 维持设备的运行.而不至于造成停产(有些半导体厂房停产造成的损失很大,几百万),在方便的时候再进行变频器的更换或者维修. 空调中的BY PASS也是一样的道理,
回复
10楼
是呀!!那只能说明楼主的单位比较有钱,软启动器是作为变频器的备用回路而设计的,或者两者之间是相互切换、备用的运行。。
回复
12楼
楼上说的是真的吗?可靠吗?
回复