求助:消防管道穿防火卷帘,如何处理?地下车库用防火卷帘划分防火分区,消防主管道穿防火卷帘,如何处理?

求助:消防管道穿防火卷帘,如何处理?
地下车库用防火卷帘划分防火分区,消防主管道穿防火卷帘,如何处理?
免费打赏
sindy-wei
2010年02月21日 16:37:20
12楼
压力管,尽量绕开就行了。实在不能绕就留套管穿梁
楼上说喷淋管不能穿防火分区应该不包括喷淋干管在内。喷淋支管确实没必要穿防火分区。:lol
回复
tz22222
2010年06月22日 12:29:27
13楼
将卷帘安装低一点。在卷帘卷轴与上部的混凝土梁之间穿过,卷帘卷轴与梁之间用耐火材料封堵,比如12楼说的,封堵的耐火时间不能小于卷帘的耐火时间,一般为3小时。
回复
ywzfb450
2010年06月25日 10:37:50
14楼
同意14楼的,不过最好不要穿,影响层高。
回复
fangwei123456
2010年06月25日 11:00:03
15楼
防火卷帘也是有限的,你不能从旁边的剪力墙或砌体墙上穿过吗
唯一办法要穿过时,也只能穿防火卷帘上部,在卷筒上开洞穿过之后,对洞口进行防火处理
回复
fengzhizi
2010年06月25日 11:05:43
16楼
不能直穿防火卷帘,绕过去,梁上预留穿洞等办法来解决.
回复
sz.xqj
2010年06月26日 01:13:05
17楼
好多办法,学习了
回复
czc2351
2010年06月26日 19:49:17
18楼
防火卷帘向下安装一点,防火卷帘与梁中间用卷帘门材料或防火板封死,管道穿过后用阻燃材料堵死,只有这个办法。
回复
fyj0301
2010年07月12日 14:40:59
19楼
ddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
yangmi562173991
2010年07月14日 18:18:40
20楼
:)
回复
showip
2010年08月08日 15:41:49
21楼
学习ing