求助:消防管道穿防火卷帘,如何处理?地下车库用防火卷帘划分防火分区,消防主管道穿防火卷帘,如何处理?
求助:消防管道穿防火卷帘,如何处理?
地下车库用防火卷帘划分防火分区,消防主管道穿防火卷帘,如何处理?
22楼
二楼做法可行:)
回复
23楼
相当于在卷帘上方增加一个过梁。过梁与楼板或顶板梁间砌相应耐火极限的砖墙。管道即穿此砖墙。
回复
24楼
w-jwei 发表于 2010-1-14 16:30 不能穿防火卷帘,要么穿梁,要么让建筑在卷帘上做短墙!!有没有规范要求?
回复
25楼
w-jwei 发表于 2010-1-14 16:30 不能穿防火卷帘,要么穿梁,要么让建筑在卷帘上做短墙!!呵呵,如果消防管道布置防火卷帘下面,发生火灾不能自动隔断防火分区。防火卷帘是一个整体,不能穿
回复
26楼
我也碰到要穿的问题
回复
27楼
刚好遇到,来学习下
回复
28楼
从防火卷帘旁边绕过,应该是最简单的办法了。
回复