地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
32楼
可以合用排烟机房,不能合用排烟风机,排烟系统要按防烟分区分别设置!
回复
33楼
可以合用 但是机房会很大 一个风井出来 弄个消声静压箱接两个风机出来 就行
回复
34楼
人家问的是两个防火分区可不可以共用一个风机房,不是两个防烟分区
回复
35楼
知其然容易,知其所以然不易啊!谢谢大家的分析,努力学习!
回复
36楼
A的防火可以穿越B区,但是A区的防火阀应该装在A区侧的风管上,穿越B区的风管必须做防火处理
回复
37楼
学习了
回复
38楼
可以这样做 在分界出跨防火分区的那个只是很短的风管 不影响 但是要分开设排烟风机 不能合用
回复
39楼
两个防火分区是可以共用排烟机房的,但不知为什么不能合用排烟风机的?风机风量是按一个最大的防烟分区发生火灾来考虑的(每平方米按120m3/h计算),一台排烟风机担负几个防火分区的例子是有的,如内走道排烟竖井系统。请明示缘由,谢谢。
回复
40楼
合并风机房目的不是减小机房面积,而是减少通风井的数量。
回复
41楼
个人觉得也可以,防烟防火调节阀可以起到割断作用;
回复