我设计小区内的地下室汽车库时,一般通风量按4次/小时计算, 你觉得合适吗? 你一般按换气次数多少来设计? 规范要求是6次/小时
我设计小区内的地下室汽车库时,一般通风量按4次/小时计算, 你觉得合适吗?
你一般按换气次数多少来设计? 规范要求是6次/小时
2楼
我一般都参照全国暖通技术措施执行,即:
对于单层停车:
1、汽车出入频繁的商业类建筑,6次/h。
2、出入一般的普通建筑,5次/h
3、出入频率较低的住宅类建筑,3次/h。
同时注意当层高大于3m时,按3m计算换气体积。
对于双层停车,宜采用单车排风量法,即:
1、汽车出入频繁的商业类建筑,按每辆500m3/h选取。
2、出入一般的普通建筑,按每辆400m3/h选取。
3、出入频率较低的住宅类建筑,按每辆300m3/h选取。。
回复
3楼
xuexile
回复
4楼
二楼说的我以前也看过, 但是这次审图的人家非得拿《汽车库建筑设计规范》6.3.4说, 条文说明也没规定具体的
回复
5楼
6.3.4 地下汽车库由于自然通风差,应设送、排风系统。由于库内含有可燃、可爆、有害气体,故应与上部主体建筑的通风系统分开,单独设置,以免一旦有灾从通风系统引入上部主体部分。设计时应进行计算,根据经验应每小时换气达 6 次以上。但汽车出入不频繁时,实际换气量可以减少,故宜选用变速风机以作调整。
事物是在不断发展和进步的,可以拿最新的技措(或2003技措、新版实用供热空调设计手册)和审图人员解释一下,晓之以理,动之以情,:lol 。但如果他仍然认死理,就没办法了。
回复
6楼
再补充一句,现在汽车尾气的排放标准比98年已经提高了几个档次,相应的排风量自然应该降低,节能哈!:lol
回复
7楼
小豆说的有理,我都是选双速风机,高速排烟时就是按6次/小时计算排烟量,
如果审图不过的话,就说平时也开启高速排风,这样就过了
回复
8楼
我也是用双速风机,但是我是这么说的:平时通风可以根据实际情况使用低速档以达到节能的目的;火灾时强制切换到高速档排烟。审图的从来没说过一个“不”字。
回复
9楼
碰到一个情况:如果原先排烟风机选用的是变频风机,而送风风机却是单速风机(原定不可改,牵扯费用)
比方一个550M2的车库,层高4.35m,那么排烟量为30000CMH;排风量为550*3*6=9900CMH
消防补风量应为30000*0.5=15000CMH;平常送风量为9900*0.8=7920CMH
那么这个单速的送风机的风量怎么取?若是15000CMH,那么平常送风量比平常排风量还要大。若是7920CMH,消防补风风量不够。
望高手指点!谢谢!
回复
10楼
楼上的排烟量30000是怎么来的呢?
回复
11楼
他算错了,排烟量按12次来算了