4层的小酒店的客梯,有必要双电源供电吗?我觉得现在电梯有自动平层功能,不会困住乘客,即使停电,走楼梯也不是太麻烦;应该不用双电源供电吧
4层的小酒店的客梯,有必要双电源供电吗?
我觉得现在电梯有自动平层功能,不会困住乘客,
即使停电,走楼梯也不是太麻烦;
应该不用双电源供电吧
13楼
"坚决反对城市边缘调到北京的车管所工作。。。 "
晕,才看到,车管所我是不去了,调到北京交通局还差不多,也许能查抄一下zhaokaikai的违规车呢。呵呵,糟,灌水了.......
其实我第一个帖子只是回答楼主,要按建筑功能及重要程度来确定用电设备的负荷,多层建筑的电梯,从一级到三级负荷都有,如果是二级负荷自然要考虑不同于三级负荷的配电方式。
我又仔细看了帖子,zhaokaikai主要说的是不是建筑里面的配电线路啊?如果是,那么我们掐得得有点冤枉,我这里所说的都是指建筑变配电室之前的线路(外线引入),而不是建筑变配电室到电梯机房的线路,二极负荷我从来不做末端切换(都是低压房单回路到设备)。
回复
14楼
呵呵。。是这么回事。。不争了。。让这个帖子沉了吧。。。
回复
15楼
看来是越扯越远了,我看还是重新搞一个新话题吧!?............大家踊跃发言不是挺好的吗
回复