照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?如题;照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?
照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?
如题;
照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?
2楼
那要看你的灯的总功率是多少 建议从电源到第一个灯的的线型 加大一级
回复
3楼
计算一下呗
但如果加大也是整段加大,这里不赞同二楼的意见
回复
4楼
首先计算工作电流,再根据灯具类型计算启动电流是否需要加大线径!
然后再计算压降,看是否能满足最后一盏灯点亮!
如果加大,整体增大线径。
回复
5楼
同ls,计算线路电压降,如不满足应加大截面
回复
6楼
30米很短的距离,线截面选择还是计算后好些。
回复
7楼
新来的,学习了
回复
8楼
最好还是计算后适当选取导线截面,这是基本工作程序
至于到第一个灯的线,只要是经过第一步来选取的截面,不用加大
回复
9楼
首先计算工作电流,再根据灯具类型计算启动电流是否需要加大线径!
然后再计算压降,看是否能满足最后一盏灯点亮!
如果加大,整体增大线径。
我也是这么做的。
回复
10楼
用最大和负载计算一下每条支线的电流和压降,再算出最大导线面积,取最大值作为选型依据。
回复
11楼
应该计算把!30米不算太长!
回复