急急急!照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?
jslxzjh
jslxzjh Lv.4
2010年01月15日 08:49:02
来自于照明工程
只看楼主

照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?如题;照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?

照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?
如题;
照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?
免费打赏
dongnidnok
2010年01月15日 16:26:37
2楼
那要看你的灯的总功率是多少 建议从电源到第一个灯的的线型 加大一级
回复
ccm9810204
2010年01月16日 09:43:04
3楼
计算一下呗
但如果加大也是整段加大,这里不赞同二楼的意见
回复
lizijunxiaolijie
2010年01月19日 11:18:21
4楼
首先计算工作电流,再根据灯具类型计算启动电流是否需要加大线径!
然后再计算压降,看是否能满足最后一盏灯点亮!
如果加大,整体增大线径。
回复
米花之星
2010年01月19日 19:49:02
5楼
同ls,计算线路电压降,如不满足应加大截面
回复
加肥猫
2010年01月19日 21:15:34
6楼
30米很短的距离,线截面选择还是计算后好些。
回复
xuexi080302
2010年01月20日 20:00:26
7楼
新来的,学习了
回复
best1daniel
2010年02月10日 18:27:07
8楼
最好还是计算后适当选取导线截面,这是基本工作程序
至于到第一个灯的线,只要是经过第一步来选取的截面,不用加大
回复
蛋腚
2010年02月13日 18:23:37
9楼
首先计算工作电流,再根据灯具类型计算启动电流是否需要加大线径!
然后再计算压降,看是否能满足最后一盏灯点亮!
如果加大,整体增大线径。
我也是这么做的。
回复
wanqingluo
2010年02月22日 09:15:05
10楼
用最大和负载计算一下每条支线的电流和压降,再算出最大导线面积,取最大值作为选型依据。
回复
sunjian.jing
2010年02月22日 09:17:14
11楼
应该计算把!30米不算太长!
回复