在做外线的时候强电和弱电手井多远设置一个,有什么注意事项吗?用在每个住宅楼门口设置一个手井吗?
在做外线的时候强电和弱电手井多远设置一个,有什么注意事项吗?用在每个住宅楼门口设置一个手井吗?
2楼
《低压配电设计规范》第 5. 6. 47条在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟数设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100 m。
在每栋住宅进户处应设人孔井
回复
3楼
谢谢:time:
回复
4楼
我们强电管道直线上(无分支)250m做人孔井。主要是双回路(单芯35KV六根管道)无其他电缆。
回复
5楼
2楼回答的比较详细啊:)
回复