两种不同温度、不同压力的水混合,如果因为冷热水压力平衡造成混水忽冷忽热,可以自制压力平衡装置。 使用两台型号相同的减压阀,减压阀的口径最好比管径大一个规格,因为减压阀的阀口比较小,会造成很大的压力损失,也会造成供水流量不足。一台连接在冷水管道上,另一台连接在热水管道上,把两台减压阀的弹簧去掉,调节弹簧的螺纹部分安装管接头连接信号取压管,并把上盖的呼吸孔堵住。 而取压信号管用铜管、不锈钢管都可以,各自连接到另一台减压阀的出口处,即信号管交叉连接,这样组成了一个压力平衡装置。而且不受冷、热水压力各自变化的影响,解决了动态下冷热水压力平衡的问题。
![1122043503322.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
主要是过程,希望楼主可以说明一下过程....
回复
13楼
它的特点是:如果冷热水有一路压力低,另一路压力高,那么高压一路象低压一路看齐,使得高压一路降下来,但是决不可能低压一路升压象高压看齐,而升上去。
回复
14楼
那是当然,不然就成永动机了
主要是过程,根据我分析的过程,楼主的装置是没法达到希望的效果的,
你这个装置的原理和你提供的资料的原理是不同的....
回复
15楼
楼主能不能把供水断路保护的原理用图示说说呢?期盼中,呵呵!
回复
16楼
当一路水压为零(水断路),另一路跟随平衡也为零。假设图中左路为零,左路出口压力为零信号,这个信号传递到右路膜片,膜片左端压力,右端是水压,因此膜片向左运动,使得阀瓣关闭,故此右路压力也为零。
这就是断水保护功能,如果冷水断了,热水不断会造成烫伤。
回复
17楼
??
回复
18楼
怎么?这么讲还不懂!关键是把减压阀的工作原理搞通,列出减压阀的出口压力的平衡方程式,一看式子就明白了。
回复
19楼
楼主再麻烦问一下,所谓的信号,是转换成的电信号还是水的压力传导?另外非常想知道,这个作用时间,不过估计也就是一眨眼的工夫。
回复
20楼
减压阀,两边的管道压力都减到P时,不就行了吗,为什么一定要把阀关掉啊,你分析一下就清楚了,当两边的压力都洚到P时,达到平衡,
回复
21楼
信号:指由弹簧腔引到另一台减压阀出口的比较细的铜管(不锈钢管)所传递的压力。
一般用φ10×1的管子就可以,该管称为信号管。
回复