两种不同温度、不同压力的水混合,如果因为冷热水压力平衡造成混水忽冷忽热,可以自制压力平衡装置。 使用两台型号相同的减压阀,减压阀的口径最好比管径大一个规格,因为减压阀的阀口比较小,会造成很大的压力损失,也会造成供水流量不足。一台连接在冷水管道上,另一台连接在热水管道上,把两台减压阀的弹簧去掉,调节弹簧的螺纹部分安装管接头连接信号取压管,并把上盖的呼吸孔堵住。 而取压信号管用铜管、不锈钢管都可以,各自连接到另一台减压阀的出口处,即信号管交叉连接,这样组成了一个压力平衡装置。而且不受冷、热水压力各自变化的影响,解决了动态下冷热水压力平衡的问题。
![1122043503322.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
信号:指由弹簧腔引到另一台减压阀出口的比较细的铜管(不锈钢管)所传递的压力。
一般用φ10×1的管子就可以,该管称为信号管。
回复
23楼
可能不在好实现哟!
回复
24楼
主要是没有产品所以提倡“自制”,减压阀倒是很好买。
回复
25楼
这样的阀门效果不错,水管可以不用做同程式,其实同程式系统的水力也不一定是平衡的。
我感觉楼主说的有一定道理, 我认为平衡阀门的主要工作原理是阀门中弹簧可根据管道内压力的变化改变阀门的开启度,来调节管道压力和稳定流量。
回复
26楼
不过国内的产品好象品质不怎么样啊,
这样要求品质和要求高的阀门,还是国外的质量和精度和可靠性比较好。
像瑞典的TA平衡阀还不错
回复
27楼
此平衡阀非彼平衡阀,另一种是解决供热系统水利失调的专用平衡阀阀。
回复
28楼
这个装置还是比较简单的,不妨就搞一下试试,看看效果如何,不就知道了。
回复
29楼
楼主,经过wpeipei的分析,我觉得这个“装置”只能用在两边压力相差不大的冷热水系统上,两边相差很大的话,就会像wpeipei说的那样,一边永远关闭,一边永远开着!
回复
30楼
认为压差大会打不开,是因为只分析了图中的一半,而另一台是打开的,它的出口压力会传递到“打不开”的膜片上,膜片上有了推力就能打开。
如果减压阀本身承受的压差就不大,那当然遇到大压差就打不开了,它与减压阀的自身的性能有关。
在大压差场合可以选用平衡阀芯结构的减压阀或者选用间接作用式减压阀。
回复
31楼
我感觉这个装置很难达到楼主想要的效果,楼主给的那种产品的样本和楼主自己的装置在本质上还是有区别的,有兴趣有条件的朋友可以做做试验...一试便知..
真希望我们给排水大家庭能出些为国人骄傲的发明,专利.....
回复