有没有条文强制规定消防、喷淋系统必须用XBD的泵?谢谢~
有没有条文强制规定消防、喷淋系统必须用XBD的泵?谢谢~
22楼
TO 21 楼:
哥们,你不用型号是XBD的用哪种啊?消防验收效果咋样?
回复
23楼
学习学习
回复
24楼
我认为没有这种强制规定,消防泵最后就是性能曲线不要太陡
回复
25楼
消防设备必须在消防局备案。通过才可用。否则工程验收通不过。
与普通泵的区别:灵敏性、可靠性、稳定性。
回复
26楼
学习拉 吼吼
回复
27楼
消防泵:安装在消防车、固定灭火系统或其他灭火设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。
泵特征:车用消防泵CB、船用消防泵HB、手抬机动消防泵组JB、工程用消防泵XB、其他用消防泵TB。
D代表电动机。
回复
28楼
没有规定一定要用XBD型号的泵,不过消防泵选型最好选用专用消防泵,扬程随流量变化较小,不至于出现大流量消防泵在只用一个消火栓时严重超压现象。
回复
29楼
消防产品备案制度不是已经取消了么?而且在消防产品网上,消防泵也不是强制产品啊。。。
回复
30楼
to 25楼:现在消防产品备案制度不是取消了么?在中国消防产品网上,消防泵也不属于强制产品啊
回复
31楼
呵呵,上学时只学了流体力学泵与风机,对于具体的泵的构造,型号,运行等还是了解很少,有个全面介绍泵的资料就好了。
回复