请教:环网供电,有两台变压器,需要停一台检修时又不希望母线断电,可否把另一台的电源先并到这台线路上,然后在停电? 两台高压母线输入电压一致,变压器输出电压380~420V,还需要什么条件啊?请各位高手指点!
请教:环网供电,有两台变压器,需要停一台检修时又不希望母线断电,可否把另一台的电源先并到这台线路上,然后在停电? 两台高压母线输入电压一致,变压器输出电压380~420V,还需要什么条件啊?
请各位高手指点!
2楼
奇怪呀,环网供电的变电所,2台变压器难道不是本来就接在同一母线上的吗??
回复
3楼
是这样的,我们是两条高压电缆分别给两个变压器同时供电,变压器又分别连接低压配电柜,在两组低压配电柜之间设低压中间联络柜,如果其中一条高压缆没电时可以送中间联络柜开关,用有电的一组给另外一组送电,我们平时操作都是先停后送,我想问能不能按上面的操作方法操作,为什么?
回复
4楼
1。首先要满足两台变压器并列运行的条件
如果条件允许,可以先并列运行,停低压进线断路器,再停高压
回复
5楼
两台变压器,接线组别一致,容量相差不大于百分之30。相序一致。就可以。
回复
6楼
4楼和5楼说的对,还有一个问题要注意事项:原来是两台变压器工作现检修一台,注意不要超负荷呀.
回复
7楼
你说的很辛苦,可是听你这么描述,压根就不是什么环网供电;别误导了
回复
8楼
到底是环网供电?还是放射式供电?这是大前提
回复
9楼
呵呵,这应该是放射式供电啊,变压器也不是并列运行的啊,只是一用一备而已啊,用不着你说的那种要求吧,学习中。