低层屋顶消防水箱是否要稳压
zhouhp888
zhouhp888 Lv.2
2005年07月23日 11:12:35
只看楼主

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.

我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压
请各位朋友指点一下
免费打赏
富兰克
2005年07月25日 08:38:33
12楼
我认为低层屋顶消防水箱是否要稳压不需要,因为是底层吧。规范上没要求。
回复
mayong
2005年07月25日 12:49:18
13楼
规范上没有规定水箱的设置高度和设置増压设施,所以可以不设。
回复
dlj9891
2005年07月25日 14:07:54
14楼
我这有个工程,满足最不利点消火栓距水箱最低点超过7m,可是消防验收时,消防大队说要实验消火栓,后来只好在水箱出水管上增加一台管道加压泵,大家觉得这样做有道理吗?我一直不理解消防队的意思
回复
zrhljj
2005年07月25日 14:47:45
15楼
只要满足重力自流就可以了,不用设置稳压装置。
回复
zjl-8
2005年07月25日 16:54:46
16楼
给排水技术措施一书上指出:消防水箱设在建筑物最高处,能满足重力自流就可以了。没有要求设置稳压装置。
回复
qsh
2005年07月25日 17:05:49
17楼
低规无要求,但高规有要求
回复
wzj1968
2005年07月25日 17:53:51
18楼
多层建筑立足于外救,消防水箱只要求能重力流出。
回复
zhouhp888
2005年07月25日 21:14:58
19楼
不过,我感觉规范有点欠缺.如果是重力自流,一般都达不到最不利点的水压,放上稳压设备又不能满足重力自流这一条.所以现在好象没有一个统一的做法
回复
hjw965
2005年07月25日 22:30:50
20楼
设稳压泵的话,高位水箱就没用了.
回复
zhouhp888
2005年07月25日 22:58:19
21楼
但是高位水箱不可能满足最不利点消火栓的出水口水压,算8米水柱的静压.水箱高度就不得了了,建筑不可能会同意的,影响建筑效果了
回复

相关推荐

APP内打开