低层屋顶消防水箱是否要稳压
zhouhp888
zhouhp888 Lv.2
2005年07月23日 11:12:35
只看楼主

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.

我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压
请各位朋友指点一下
免费打赏
jiazi.9
2005年07月25日 23:45:52
22楼
满足重力自流,不需要设置稳压泵
回复
tcwhx
2005年07月26日 09:13:31
23楼
以规范为准则,以实际出发。
回复
nyq
2005年07月26日 10:25:03
24楼
一般满足重力自流就行了,不过我曾做过一个10多万方的纺织厂,二层厂房,在泵房内增加了气压稳压设备,也得到了甲方的支持。消火栓处是否启泵按钮,我认为要跟电气专业沟通,看他们有无自动报警系统,如没有火灾自动报警系统,则由于缺乏弱电系统支持,单独为消火栓设置一套24V电压系统就没必要了。如有火灾自动报警系统,我认为给排水专业应要求设启泵按钮。
回复
zhouhp888
2005年07月28日 22:10:48
25楼
我只是感觉规范有矛盾的存在,所以想跟朋友们讨论一下.其实消防单位的意见是四层的可以不做稳压,5层就要做稳压系统.这又是为什么.朋友们能给外解释一下吗
回复
zhouhp888
2005年08月14日 20:16:34
26楼
其实现在我们这里的消防大队跟我 这样说了一句。跟大家的意见一样,多层建筑只要满足重力自流就可以了。
回复
cailiang008
2005年08月14日 21:41:17
27楼
低规无要求,但高规有要求
回复
zhouhp888
2005年08月15日 21:57:44
28楼
其实就是这点想不明白,设了水箱高层跟低层不是一样.高层为了满足最不利点就要稳压设备,低层则只要满足重力自流.虽说多层立足于外救,当最不利点发生火灾时,水柱不能到达灭火点.那设消火栓又有什么意义.所以我感觉应该设稳压设备,我们的目的是灭火.这可能就是规范不全面的地方吧
回复
ygyang12
2005年08月16日 17:24:53
29楼
[ 引用 ] 2005-07-25 17:05:49.0 第 17 楼

低规无要求,但高规有要求


多层可设可不设
回复
zhangke_748
2005年08月24日 22:01:58
30楼
交交
兄弟,.,.我顶了啊 我每天来顶一下 I YOU OK????

有没有在A 多各.

我做在东西我就高不就低的.做设计也要对的起自己!!
--科上
回复
zhangke_748
2005年08月24日 22:03:34
31楼
还有 以人为本!!!
回复