低层屋顶消防水箱是否要稳压
zhouhp888
zhouhp888 Lv.2
2005年07月23日 11:12:35
只看楼主

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.

我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压
请各位朋友指点一下
免费打赏
cm6685288
2005年08月25日 17:27:20
32楼
低规明确说,高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。就是说不对水箱的高度做限制,只要保证水量就可以了,对于消防按钮,如果水箱满足水量水压的要求就不设,否则就必须设。
回复
wlhc
2005年08月26日 10:34:16
33楼
同意楼上
回复
bssblin
2005年08月26日 11:36:37
34楼
请教一下各为:
为什么稳压泵到达所需压力了还不停止工作?是什么原因?
回复
胡子渣
2005年08月26日 11:46:51
35楼
“宜”满足最不利点压力要求,实在不行的话也没办法,我不能在建筑顶高高的竖一个水箱吧?小心设计的要挨骂哟‘多层主要靠外救,不设增压稳压是不要紧的,消防局说要加,得拿出条文来,我得按照安全、合理、经济的原则来办事啊!
一、市政给水管道哪怕在晚间压力能上屋顶水箱的,就是说屋顶水箱满足了10分钟的水量,我们就不用加稳压增压的设备了,也不用水泵了;
二、市政任何时候都不能满足屋顶消防水量,那么我们就得加一台小泵(注意是只供水箱,不用接进消火栓系统的),只要满足了10分钟的水量就好了。
各位还有什么意见,请多扔砖头砸!
回复
xujinzhan
2005年08月26日 23:00:25
36楼

消防设施安全第一。
回复
zhouhp888
2005年08月27日 09:11:37
37楼
我最近看了技术措施,感觉高层才有对出水口水压的要求,静压7米。这样看来小于24米的建筑就根本不用水压要求,只要水流出就可以了,大家认为怎么样
回复
xiagl008
2005年08月27日 19:37:08
38楼
同志们,大家可以去看一下上海的地方消防规程,他们那高层建筑都可以不做稳压设备的...
不过话又说回来,上海规程在上海以外地方不一定适用啊,呵呵...不过上海的应该是有一定的突前性的!

还要指出一点,消防按钮并不是每一个工程都有的,只有有消防水泵的工程才做的!
谢谢...
这是小夏的个人观点,请周工指教!
回复
7859432
2005年08月28日 11:22:54
39楼
不考虑消防水箱满足最不利消火栓出水口的水压,也不在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。只在消防泵房里考虑一个的稳压泵。 规范有点欠缺.如果是重力自流,一般都达不到最不利点的水压,放上稳压设备又不能满足重力自流这一条.所以现在好象没有一个统一的做法

回复
wzcwust
2005年08月28日 11:31:03
40楼
回35楼:按照您的说法,那么发生火灾后的前十分钟有水灭火,而在这之后因为没有设置消火栓增压水泵,消火栓系统将在十分钟 后彻底失去作用,只有等消防车来灭火,那我们设计消火栓系统还有存在的必要吗?
回复
scidi
2005年08月28日 15:56:26
41楼
低规和高规的保护要求不一致,最好在规范修订时做统一要求.
回复