低层屋顶消防水箱是否要稳压
zhouhp888
zhouhp888 Lv.2
2005年07月23日 11:12:35
只看楼主

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下

低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.

我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压
请各位朋友指点一下
免费打赏
风雨3600
2005年08月28日 20:04:03
42楼
这个问题是屋顶水箱对最不利消火栓的静压要求:高规100米以下的建筑物是7米,也达不到高层消火栓出水口的水压(一般10米),低规能满足重力自流就可以了,给排水技术措施一书 已作了很详细的解释

回复
zhouhp888
2005年08月28日 21:57:38
43楼
我也这样认为,只要能出水叫可以了啊!消防单位也没说什么,就是审图的人说我不能满足最不利点的出水口水压
回复
longwang1979
2005年08月29日 09:03:33
44楼
消防水箱设在建筑物最高处,能满足重力自流就可以了。没有要求设置稳压装置。
回复