插座过几天就会跳闸一次
caiqifeng1000
2010年01月16日 21:10:41
来自于照明工程
只看楼主

事情是这样的~~~我做的工程上出了点问题,导线的绝缘都很好 、可是这路插座就是过几天就会跳闸一次,一开始怀疑是空开负载就换了个大点的,结果还是一样。用的电气也不会有漏电什么的。线路是这样的 25A----BV2.5--插座 用的电气基本上都是点吹风机,多的时候有5把同时在用,大概每把1.5KW~~~~~大家帮忙解惑一下。

2010年01月16日 21:12:08
2楼
电吹风满负荷的话是1.5KW
回复
gdx8785
2010年01月16日 21:28:22
3楼
电吹风满负荷的话是1.5KW--多的时候有5把同时在用----------自己算一下线路电流就明白了
回复
hf992434
2010年01月18日 09:11:29
4楼
空开和BV线都小了,按5台吹风机同时使用来计算,总用电负荷为7.5KW(吹风机应该为单相),则计算电流达到34A
回复
yangli73
2010年01月19日 10:24:48
5楼
按5台吹风机同时使用来计算,总用电负荷为7.5KW(吹风机应该为单相),则计算电流达到34A,换线吧。
回复
混在电气
2010年01月19日 11:11:51
6楼
随便加大开关的做法是不妥当的,就算换了开关不跳了,你的导线时间长了也会老化出事的。
回复
hero_2008
2010年01月19日 13:12:31
7楼

楼上这位朋友很细心:handshake
建议加多一路2.5平方的电线承担2-3台电吹风,将空开额定电流增至40A。
回复
caiqifeng1000
2010年01月20日 20:58:42
8楼
谢谢大家~~~~·感谢
回复

相关推荐

APP内打开